千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]各位大侠远传计量电表能接入BA [打印本页]

作者: joyy18    时间: 2011-3-1 09:34
标题: [求助]各位大侠远传计量电表能接入BA
国产计量电表采用DL/T645-2007的通讯约定能否接入到BA系统中
作者: 阿凯凯    时间: 2011-3-3 19:51
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习 </div>
作者: gstba    时间: 2011-3-4 12:36
可以的
作者: hongzhimin09    时间: 2011-3-4 14:27
<p>我公司有智能电表哦,带LON通信协议的~~~</p>
作者: gstba    时间: 2011-3-5 16:26
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hongzhimin09</i>在2011-3-4 14:27:00的发言:</b><br/>
<p>我公司有智能电表哦,带LON通信协议的~~~</p></div>
<p>可以 qq l联系 哈</p>
作者: exp123s    时间: 2011-3-14 13:35
要清楚BA系统用什么协议接收电表的信息,然后选择同一协议的电表通信,我用过modbus协议的智能电表,很好用.
作者: luckyfruit    时间: 2011-3-16 09:10
是可以的,但是你要向电表厂家要通讯协议的,确定哪些字块代表数据,就可以读取了
作者: kong1988    时间: 2011-3-18 09:01
<p>需要配置协议网关接口,看你的楼控系统的协议时什么的。电表的协议主要有两种:Modbus和国标DL645规约。你要做的是找个硬件把这两种规约变换成CAN,LON或者 BACnet.或者别的什么协议。</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2