现在有一个维修项目,设备是v120+ipalarm,报警点是少量的门磁和手报按钮,现在有一个问题是这样的:报警键盘上显示所有的报警点,一部分报警点报check,另一部分报fault,请教是什么问题?谢谢
作者: blue169    时间: 2011-2-27 10:53

显示check时就是没有检测到防区模块,可能总线没有总好或者编程时把SN编程错了,或防区模块有问题

显示FAULT时就是模块可以检测的到,但是就是防区被触发,如门磁被开路了或按钮已经按下去了,,请把这些回复正常状态再去键盘看看。

 


作者: syzhjun    时间: 2011-2-28 15:53
以下是引用blue169在2011-2-27 10:53:00的发言:

显示check时就是没有检测到防区模块,可能总线没有总好或者编程时把SN编程错了,或防区模块有问题

显示FAULT时就是模块可以检测的到,但是就是防区被触发,如门磁被开路了或按钮已经按下去了,,请把这些回复正常状态再去键盘看看。

 

防区被触发后不是应该显示alarm状态吗


作者: blue169    时间: 2011-3-1 09:20
以下是引用syzhjun在2011-2-28 15:53:00的发言:

防区被触发后不是应该显示alarm状态吗

如果没有布防的情况下,或是非24小时情况下,防区触发就会显示Fault XXX

 

 


作者: lygood836    时间: 2011-3-1 17:10
仔细检查连线和探头状态