各位前辈、监控界的达人。
这样的监控维保要求报价多少才合适?
信息园区监控维护内容要求
一、维护服务内容
信息园区图像监控、周界电子围栏报警系统设备
1、周界电子围栏、广播报警系统每季一次巡检、测试报警性能;
2、及时清除围墙上电子围栏范围内的树枝、树叶及杂物;
3、图像监控系统一期46个摄像头,二期77个摄像头每季一次巡检,检查图象质量、图象回放及风扇运转情况;
4、每年一次对硬盘摄像机系统进行清灰;
5、机房UPS设备运行检测、日常清灰半年一次;
6、室外设备箱各设备运转、接地、防雷等测试每季一次;
7、监控室周界报警、摄像、广播系统各主机设备运行测试,确保各设备运行正常。
8、出现故障24小时内维修人员到场维修并排除故障。
9、附详细设备清单。
二、维护服务要求
1、 乙方将在设备所在地或甲方指定的其他地点提供维修保养服务,并根据具体情况来决定设备需要修理还是更换零部件。更换零部件费用单件价值在1000元以下(含1000元)零部件费用及辅助材料的费用已包含在保养费内,单件价值超出1000元零部件费用由甲方支付。
2、 乙方应负责配备一定数量零部件及元器件的备件,及时向甲方提供所需更换的零部件及元器件,如乙方不能及时更换零部件及元器件造成系统设备失灵,则按违约处理,并承担所造成的一切后果。
3、 在合同期内,由于乙方原因造成设备系统损坏,由乙方负责修复,费用由乙方自理。
4、 如在规定时间内未到现场或因维修不及时造成设备进一步损坏,而引起的损失及责任,均由乙方承担。
5、 在维修保养过程中由于乙方操作失误,造成甲方设备系统损坏,由乙方负全部赔偿责任。
6、 在合同期内甲方不另行支付任何人工费用。
7、 当该维修保养服务需要甲方将有故障的设备或部件运输到乙方指定的维修中心时,应事先征得甲方同意,乙方应提供备用设备。乙方应将该设备适当包装并运至乙方指定的地点(由此发生的运费由乙方承担,本合同另有规定除外)。在设备或部件修理或更换之后,乙方负责将其运回至甲方指定的地点(由此发生的运费由乙方承当,本合同另有规定的除外)。对下述情况下发生的设备或部件的丢失或损坏,乙方将承担责任:
(1)乙方实际控制中的设备或部件的丢失或损坏;
(2)在乙方承担运费的运输过程中,设备或部件的丢失或损坏。
8、 为使甲方能顺利地获得乙方提供的服务,在甲方不是设备所有人的情况下
甲方应从所有者处获取授权,并在乙方提供维修服务之前,根据情况作到以下各项:
(1)遵从乙方所提供的对故障的分析和判断;
(2)妥善处理该设备涉及的所有程序、数据和资源的储备;
(3)若设备放置的地点有改变,应及时通知乙方。
9、 当维修保养服务涉及更换设备或部件时,被替换下来的零部件及替换件属于甲方的财产。替换件应是新的,处于良好的工作状态,并且至少在功能上与被替换的零部件相当。替换件承接被替换的零部件的原有维修服务地位,甲方还应确保被替换下来的零部件不涉及任何阻碍进行更换的法律义务或限制。
10、 转换件或升级用部件必须安装在指定的、有序列号的设备上,并且该设备的工程变更级别应与其部件转换件或升级用部件相兼容。
附:设备清单
监控一期
序号 |
名称 |
型号 |
单位 |
数量 |
备注 |
安装或存放位置 |
电力系统 |
|
|
|
|
|
|
1 |
UPS主机 |
SOCOMEC-SICON MAS-MC320 |
套 |
2 |
|
B6地下监控室电力室 |
2 |
电池组 |
复华POWERSON MF-12-40 |
组 |
2 |
|
B6地下监控室电力室 |
3 |
电池箱 |
固定式前对开门 20节箱 |
个 |
4 |
|
B6地下监控室电力室 |
4 |
直流开关+电池连接线 |
(16mm2) |
套 |
2 |
|
B6地下监控室电力室 |
5 |
动力输入电源柜 |
华声 |
台 |
1 |
|
B6地下监控室电力室 |
6 |
UPS输出电源分配柜 |
华声 |
台 |
1 |
|
B6地下监控室电力室 |
7 |
照明配电箱 |
华声 |
台 |
1 |
|
B6地下监控室电力室 |
8 |
二级三相四线避雷器 OBO |
V25-B+C/3+NPE |
套 |
1 |
|
B6地下监控室电力室 |
9 |
动力输入电源柜 |
华声 |
台 |
1 |
|
B6地下监控室 |
10 |
UPS输出电源分配柜 |
华声 |
台 |
1 |
|
B6地下监控室 |
|
|
|
|
|
|
|
监控系统、 |
广播、 |
电子围栏 |
|
|
|
|
序号 |
名称 |
型号 |
单位 |
数量 |
备注 |
安装或存放位置 |
1 |
60寸背投拼接屏幕 |
大道MD-60MX |
台 |
4.00 |
|
B6地下监控室 |
2 |
屏幕机座TB-60 |
|
个 |
2.00 |
|
B6地下监控室 |
3 |
屏幕控制器Xwall-NT |
|
套 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
4 |
42寸屏幕菲利浦 |
|
台 |
4.00 |
|
B6地下监控室 |
5 |
显示屏墙 |
聚富 |
台 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
6 |
操作台聚富 |
|
台 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
7 |
数字监控矩阵 |
帕尔高 |
台 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
8 |
操作键盘帕尔高 |
|
套 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
9 |
报警接口模块帕尔高 |
|
只 |
3.00 |
|
B6地下监控室 |
10 |
专用视频处理器海澜 |
|
套 |
2.00 |
|
B6地下监控室 |
11 |
硬盘录像机CF-16 |
|
套 |
3 |
|
B6地下监控室 |
12 |
硬盘320G |
|
套 |
12 |
|
B6地下监控室 |
13 |
17”纯平显示器107S6 |
|
台 |
3 |
|
B6地下监控室 |
14 |
4路光端机STR4V12D42A |
|
台 |
23 |
|
B6地下监控室 |
15 |
BNC头 |
|
个 |
200 |
|
B6地下监控室 |
16 |
视频信号防雷器LERDN LDY-BNC |
|
套 |
46 |
|
B6地下监控室 |
17 |
呼叫话筒PM-660D/TOA |
|
只 |
2.00 |
|
B6地下监控室 |
18 |
前置放大器PP-025B/TOA |
|
个 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
19 |
喇叭选择器SS-021B/TOA |
|
个 |
2.00 |
|
B6地下监控室 |
20 |
60W功放A-1061/TOA |
|
个 |
22.00 |
|
B6地下监控室 |
21 |
语音播放器EV-350R/TOA |
|
个 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
22 |
语音记忆卡EV-F128M/TOA |
|
个 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
23 |
DVD新科 |
|
台 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
24 |
卡座新科 |
|
套 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
25 |
机柜 |
|
台 |
3.00 |
|
B6地下监控室 |
26 |
光纤配线架24口 |
|
套 |
2.00 |
|
B6地下监控室 |
27 |
电量检测仪3相 |
|
套 |
2.00 |
|
B6地下监控室 |
28 |
通讯软件模块 |
|
只 |
3.00 |
|
B6地下监控室 |
29 |
通讯转换模块 |
|
只 |
3.00 |
|
B6地下监控室 |
30 |
定位式漏水控制器 |
|
台 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
31 |
15米漏水感应绳 |
|
根 |
2.00 |
|
B6地下监控室 |
32 |
温湿度传感器 |
|
个 |
4.00 |
|
B6地下监控室 |
33 |
通讯转换模块(转换器) |
|
只 |
3.00 |
|
B6地下监控室 |
34 |
机房监控嵌入式主机 |
|
台 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
35 |
远程监控卡SNMP |
|
块 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
36 |
电话语音卡 |
|
块 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
37 |
工业电脑主机 |
|
台 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
38 |
多媒体语音报警系统 |
|
套 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
39 |
电子邮件报警系统 |
|
套 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
40 |
监控系统软件 |
|
套 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
41 |
液晶显示器 |
|
台 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
42 |
GPRS短信模块 |
|
套 |
1.00 |
|
B6地下监控室 |
是情况而定吧
先看看设备情况,再看看原施工情况,合同里的责任条款好好分析一下,祝你捡蛋糕,不是给别人擦屁股。
先看看设备情况,再看看原施工情况,合同里的责任条款好好分析一下,祝你捡蛋糕,不是给别人擦屁股。
这个说得在理,一定要先看看原施工的情况,例如原来的建筑底座质量,实施是否规范,设备安装是否标准牢固,不然就算是没有产品质量问题带来的维护问题,就是效果不好进行微调的工作都能烦死你
另外,1000元之内的乙方承担,也有点不尽合理
楼上说的有道理,祝楼主是捡蛋糕而不是擦屁股。
那个1000元以下····这个不好说···里面的说法太大了··
深圳市风云汇力科技有限公司——专业生产液晶监视器,红外智能球机,质量稳定,价格好,有需要的朋友欢迎联系
联系人:曾先生
手机:13684933925
电话:0755-82175755
QQ:641481307
可以参照
GA/T 70-2004 《安防防范工程费用预算编制办法》,规定
保质期后运行年限 费率/%
3年以内 3
3--5年 4
5年以后 5
计费额基础为系统设备器材费
设备器材的维修更换费按实际发生另行记取。
这个方式一般是集成商和业主之间签订维保合同是参考的,如果只是施工队和集成商之间签订合同,费用要比这个低多了