千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教,强电干扰问题。 [打印本页]

作者: yijianrugu08    时间: 2011-2-23 13:18
标题: 请教,强电干扰问题。

小弟刚接了一笔单子,一个大型公园的监控,公园面积有4200平方,44个监控点,做电视墙 最远距离有550米。公园地下很多地方都有380V电缆 而却没穿管。

小弟担心问题如下:

1、线路达到550米,用75-5-2 96P同轴电缆信号有衰减吗?衰减有多大。

2、摄像机就近取电源,单独视频线穿PVC管 地埋,很多地方要经过埋380V线缆地方。请问这对视频信号有没有干扰 。如果有,如何降低成本解决问题。


作者: gege2010    时间: 2011-2-23 14:34

好贴


作者: 大脸狗    时间: 2011-2-23 14:40

 用超五类线没问题

 


作者: xiaoyu6210127    时间: 2011-2-23 15:13

穿钢管


作者: yijianrugu08    时间: 2011-2-23 15:44
我也考虑过穿钢管,但是穿钢管成本太大,甲方给的价格空间,我若用这个的话利润就很薄了
作者: xzm2008    时间: 2011-2-23 16:14

 干扰肯定会有,用好点的视频线,可能得用视频抗干扰器.


作者: honeywellxa    时间: 2011-2-23 16:29
   还是建议买好的视频线

作者: lyrwing    时间: 2011-2-23 23:26

建议买好的视频线,必要时加装视频防干扰器


作者: fengweitz    时间: 2011-2-24 08:52
双绞线好
作者: 南阳阿晓    时间: 2011-2-24 23:44
建议用双绞线
作者: pcook    时间: 2011-2-24 23:49

建议用光纤传输视频,这样做一定没有问题


作者: juuweb    时间: 2011-2-25 12:51
加装视频防干扰器
作者: qingcha21    时间: 2011-2-25 13:52
建议使用光缆,用多路的光端机,分组使用,既绕开380V,又节约钢缆和光端机的数量
作者: 云中谁忆    时间: 2011-2-25 13:57
4楼的说用钢管,公园室外用钢管,真的太有才了,建议楼主,尽量不要跟380V的平行走线,偶尔交叉问题不会太大,好点的视频线加抗干扰器或者双绞线传输都可以,做好接地就OK了,我个人偏向于视频线传输。
作者: mygolove    时间: 2011-2-25 14:04
550米  信号衰减会很严重吧,,
作者: jimmyrobben    时间: 2011-2-25 22:52
看看学习一下
作者: zz0533    时间: 2011-2-28 08:31
用共缆应该可以的,
作者: kimiyu    时间: 2011-2-28 08:35
以下是引用pcook在2011-2-24 23:49:00的发言:

建议用光纤传输视频,这样做一定没有问题

同意,简洁明了


作者: xiaokang530    时间: 2011-2-28 08:51

尽量用国标的线   应该问题不大,要是真有干扰就加抗干扰器


作者: stracy    时间: 2011-2-28 09:16

改光纤


作者: yantingling949    时间: 2011-2-28 09:47
用光纤吧,肯定没问题
作者: jmws    时间: 2011-2-28 09:51
视频线国标也会有问题,线路太长。建议改成光纤。
作者: guangling775885    时间: 2011-2-28 09:57
可以用视频线,与强电交叉的2米距离用金属纸可以防干扰的包起来,这样就应该不会受太大的干扰了
作者: silence0410    时间: 2011-2-28 10:00
用双绞线传输
作者: csker    时间: 2011-2-28 10:17
以下是引用qingcha21在2011-2-25 13:52:00的发言:
建议使用光缆,用多路的光端机,分组使用,既绕开380V,又节约钢缆和光端机的数量

100米以内的点就用75-5的视频线,点位集中位置的用多路光端机,视频线强干扰的地方建议套镀锌钢管,视频线进摄像机套包塑镀锌软管。


作者: heyjudee    时间: 2011-2-28 10:22
看看
作者: 阿苍    时间: 2011-2-28 10:36
建议楼主是用光纤加视频线的传输方式,如果有视频线跟电源线走线的地方,尽量远离电源线,如果要交叉的地方最好选用金属软管包PVC管,电源线可以是用RVVP的,一般不会出问题的
作者: 0573niu    时间: 2011-2-28 10:48
500多米还是不要用75-5了, 信号衰减会很严重而且更有干扰,建议用双绞线或光纤,弱电信号只要与强电线路保持一定距离(>30cm)就没有影响
作者: haoshenghuan    时间: 2011-2-28 11:51
使用光纤传输保险一点
作者: ygr8089    时间: 2011-2-28 12:58

同意13楼的说法


作者: wang139    时间: 2011-2-28 14:01
顶一下

作者: 旌天科技    时间: 2011-2-28 14:04
学习下
作者: kisslylips    时间: 2011-2-28 14:06
大哥500多米的距离你竟然用75-5的线,而且还有强电干扰,你牛的!
作者: kisslylips    时间: 2011-2-28 14:07
不过,要是在周围环境干净的情况下,500米的距离还是可以的用75-5 我做过实验,但是你有这么强的强电干扰,你这个绝对不行的,要么加粗,要么套管
作者: 笨笨百分百    时间: 2011-2-28 15:09

距离超过400M就用光纤传输吧,用多路光端机,视频线建议用75-5*128编的


作者: 捷盟V14    时间: 2011-2-28 15:22

最好使用光纤 视频线不行


作者: shdd098    时间: 2011-2-28 15:29
75-5传输700米没问题我经常用的
作者: eie1992    时间: 2011-2-28 21:01

75-5传输衰减数据,1000米:低频衰减6db,高频5兆20db;

550米:可按照低频衰减3.3db,高频5兆11db考虑;这是电缆本身的衰减和频率失真,电缆直接传输的图像效果,失真度大了不少;

 

可以这样:

1)前端,电缆直接接摄像机传输550米,后端用加权恢复主机,衰减和频率失真都可以完全补偿;

2)如果有干扰,可以向其它传输方式一样,采用前后端传输设备——加权抗干扰器:具有“抗干扰,补偿衰减和失真,防雷”功能,传输信噪比78db以上是各种传输方式中最高的,包括模拟光纤传输、射频传输,这对于48db的摄像机输出信噪比来说,高30db,只增加千分之一的噪声功率,影响可以忽略;

[此贴子已经被作者于2011-3-1 10:37:02编辑过]

作者: cwdong520    时间: 2011-2-28 21:34
学习了,39楼的真是专业
作者: jiasheng    时间: 2011-2-28 21:47

路过

好帖


作者: zwb512    时间: 2011-2-28 22:35
双绞线
作者: fsos    时间: 2011-2-28 22:36
用双绞线吧,用质量好一点的双绞线,这样选择的余地比较大,可以先用无源的传输器,如果图像有干扰,可以选择有源+无源的传输器,再不行的话,可以用有源+有源的传输器.
作者: pinghuang    时间: 2011-3-1 09:05
学习了,39楼太牛了,谢谢
作者: qijiaoxue521    时间: 2011-3-4 07:37
双绞线大概多钱一米
作者: 阳光70    时间: 2011-3-4 08:11
双绞线好点的2元左右吧
作者: 阳光70    时间: 2011-3-4 08:14
双绞线好点的2元左右吧
作者: ycxdy    时间: 2011-3-4 09:29
喔觉得还是网络的好
作者: lu46336    时间: 2011-3-4 09:41
用最好的线缆了
作者: eie1992    时间: 2011-3-4 10:43

“2、摄像机就近取电源,单独视频线穿PVC管 地埋,很多地方要经过埋380V线缆地方。请问这对视频信号有没有干扰 。如果有,如何降低成本解决问题。”

这个问题很难回答,因为地下走线分布情况不明,380V工作状态,辐射情况就更不明了。从这里考虑很难想出合理的解决办法。有几点注意:

1)“视频线穿PVC管”——这是物理保护,对电磁干扰,毫无用处;

2)考虑减少干扰,视频线与380V动力线可以垂直交叉走线,尽量避免平行走线,尽量加大线间距离;

3)真正的电磁干扰,我想不会有高层电梯变频电机干扰严重,即使有干扰,视频抗干扰器可以有效解决;

4)值得注意的倒是能否做到:系统合理的安全设计——系统单点接地;


作者: guhesoft    时间: 2011-3-4 10:57

用光纤有保障点


作者: flash789    时间: 2011-3-4 11:10
 学习赚积分
作者: jimmyfang    时间: 2011-3-8 12:31
用光缆啥影响也没了
作者: zhyjdd    时间: 2011-3-8 15:32
学习下了,以后就知道怎么做了...
作者: ujfj6280    时间: 2011-3-8 17:08
学习了,39楼
作者: halfteeth    时间: 2011-3-8 20:02
现在不是视频线也有做屏蔽层的了吗,一层像锡箔一样的
作者: 千家弱电    时间: 2011-3-8 20:25

双绞线好


作者: dethmask    时间: 2011-3-8 21:30
走光纤吧  既然就近取电 那就好做多了
作者: cygg    时间: 2011-3-8 21:44

用什么管材比较好呢


作者: chunchan    时间: 2011-3-8 22:38
直接用光纤的,没干扰的说。。。。
作者: majinfeng    时间: 2011-3-8 22:47
光纤最简单
作者: eie1992    时间: 2011-3-9 09:24
以下是引用chunchan在2011-3-8 22:38:00的发言:
直接用光纤的,没干扰的说。。。。

千家论坛里,多次出现光纤系统出现干扰的求救贴,为什么?因为它不只是一根光纤,而是一个复杂的安防系统,也因为干扰问题是系统设计和施工问题。


作者: 冷风小秋    时间: 2011-3-9 13:49

学习


作者: a273355595    时间: 2011-3-9 13:54

问题不大 线材好点基本是没问题

 


作者: 奇迦社    时间: 2011-3-10 11:07
同意11楼的,现在光纤价格不贵,可以考虑用光纤传输!
作者: li810224    时间: 2011-3-10 11:42
550米 我建议用双网128编的 96编只能适合室内用线
作者: 学点点滴滴    时间: 2011-3-10 12:00

如果多条线路超过200米距离以上,建议成组用光纤传输。1、比较稳定没有干扰。2、比较经济。


作者: 你out啦    时间: 2011-3-10 12:09
用光纤肯定没问题!
作者: xiangkinger    时间: 2011-3-10 17:36

加视频抗干扰器撒--

 


作者: wbhyj1314    时间: 2011-3-10 23:08
支持光纤学说
作者: lqlinqiang    时间: 2011-3-11 16:56
学习了
作者: wzh720117    时间: 2011-3-11 17:21

视频线用好点的,全铜,国标的线径,用SYV75-5 128编,信号衰减和干扰应该都没问题,


作者: dyh1216    时间: 2011-3-23 10:06
学习~~
作者: yangsh1202    时间: 2011-3-23 10:15
建议远距离用光纤 光端机进行传输、尽量用国标的线  
作者: gmq30    时间: 2011-3-23 11:34

用麻花拧!


作者: lygleizi    时间: 2011-3-23 14:41

用超五类线,但就近取电不是好办法

 


作者: 真水无色    时间: 2011-3-23 16:24

用PVC管子就可以了,尽量避开380V的电线管子,距离最好一米,如果有交叉的地方,应该问题不大。还有,不要就近取电,这样回增大干扰的,尽量采用集中分散式供电。做好接地的工作。

 


作者: 198118df    时间: 2011-3-23 16:34

好点的视频线+抗干扰器。 不平行380






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2