标题: [推荐]防盗报警系统施工技巧
     在过往的工程实践中,大家会发现部分防盗报警工程在管线施工中存在不安全隐患。这里我们所说的不安全隐患并非是指火灾隐患,而是指人为破坏的隐患。在某些探测器的安装部位,我们常常可以看到使用PVC管套或裸露的报警探测电缆,管线安装高度不够,人手可触及,所以这些都可被视为是系统存在人为破坏隐患。有人认为这是不重要的,认为整个系统主机部分可能设置有防破坏功能,任何的破坏系统均能反应探测到。但这却可能极大的影响系统的工作效能,甚至是导致系统的停机待修。这时系统维护工程师需要投入更多的体力以及脑力来仔细查找这个故障点。如在短时间内查找不到的话,对于某些系统而言就无法让系统使用者在警戒规定时间内布防,因为系统会认为故障没有被排除。

   在现行的某些工程中使用PVC管或槽用于防盗系统管线的防护装置,我认为这是明显错误的。同时对建设或投资者来讲,这也是极端缺乏职业道德的。相对于镀锌钢管而言,PVC管非常容易遭到人为破坏,虽然它造价低廉但极度缺乏镀锌钢管的硬度指标。曾从某些媒体上均能看到不少境外工程商在安装防盗报警探头的图片,仔细研究图片就能看到从探测器上延伸出来的护套管是采用金属软管,特殊的卡接头将这段软管连接到探测器上,软管的另一头连接着一个全密封的金属过线盒,盒的另一端连接着镀锌钢管。


管线的隐蔽性

  在实际安装过程中,特别是针对某些新建的建筑物。在设计安装时,应充分考虑到探测器管线安装的隐蔽性,能够预埋护管时还是应尽量考虑预埋。这项工作可随建筑物结构浇注混凝土时由土建建设单位来完成,从而最大程度保证整个传输路经的隐蔽性。同时还应考虑好预埋的护管能够方便的与主干桥架能够灵活方便的接驳,为使以后用穿线器的使用方便尽可能在每一路经护套管中预放一根小直径的钢缆。
在以往的工程安装中,对于室内壁挂式报警探头的安装而言,考虑到工程造价而不选用安装支架,甚至有部分人完全忽视了安装支架的重要性,从而导致了整个系统的不稳定性,其中就包括增加了调试时的困难度,由于得不到支架“万向”的调节特性从而久久不能将探头精确的调节到防范探测区域内。所以有时这种购买费用是不能省略的,算算安装调试时所耗费的人工费以及日后维护时的人工费,这就有可能会远远超过这个小小部件的本身价值。对一位工程管理者来讲,这笔帐还是能够算清楚的。

  当然有时也是不需要选用这个安装附件的,例如:当你在垂直90度的两面夹角墙体上安装报警探测器时,这时就可不使用到这个安装部件,只需在安装墙体部位上用电锤钻出几个孔洞,然后将膨胀胶塞装好,用木锣丝带住探测器背部托板攻进胶塞中即可。这种安装方式可省略一个安装支架,所以对于室内壁挂式报警探头安装而言,往往需要大家根据各自的安装环境来确定是否采用何种安装方式。

接驳电缆长度的冗余

   当一个探头被安装固定好以后,接下来需要做的是剥线连接探头。这时往往就有部分人会忽略如何精确计算好应该预留的电缆长度。过短的接驳电缆会造成探头调试上的困难,待需要调整探测器角度时才发现电缆过短(多余的线缆已被剪掉)。而过长的接驳电缆将会照成探测器的面盖难以合上,此时也就只能将多余的电缆拉扯出探测器盒外。但此时新的问题又会出现,多余电缆将暴露在探测器外造成安全隐患。出现以上情况时,大家可在探测器安装固定住以后目标探测以及调整好的方位角度,这时就可根据实际需要长度来确定大概所需的长度,将多余的电缆去掉以方便剥线接驳探头电路板的接线底座。

防拆开关的接驳

  在接驳探测器时,应尽量将探测器的防拆开关接驳上整个系统,这样做的好处在于增强了整个系统的防破坏性。就目前已实施或正在实施的工程来看,认真按规范来接驳防拆开关的工程商非常少,往往使用一根RVV4x0. 5的四芯电缆来接驳探测器。
其中两芯用于接驳探测器电源,另外两芯接驳报警开关量信号,而不是使用六芯电缆来接驳开关量以及工作电源的同时,使用剩余两芯来接驳防拆开关量信号。如系统这时不接驳每个探测器防拆开关时,对于了解防盗报警系统的盗贼来讲,他可在系统处在撤防时间段(也就是非工作时间段)时,轻易的打开每个探测器并对其“动手动脚”,可想而知这样的系统安全系数是非常低的。当然,连接好了防拆开关也并不能说完成了高安全性的防护建设,这时还要将接驳防拆开关的电缆连接到主机24小时不间断防区接线端子上去,这样的话就可保证整个系统前端探头设备24小时处于防拆警戒时间内。话到此处大家可以想想目前有多少防盗报警工程会认真实施这道工序,我想这样的工程将会是罕见的。

安装位置的先期确定

      确定探测器的安装位置,在实际工程中也容易被忽略。防盗报警探测器安装位置的选定过程不同于摄像机的安装位置确定,处理不好将导致误报率以及漏报率不断攀升,进而影响到整个系统的使用效能。而当工程安装商发现该位置不是非常理想时,需挪动探测器安装位置时就会发现有许多问题。首先,管线就需要挪动;如果减少缩短管线距离还好办,怕就怕在如需增加延长管线时那就必定需要面对电缆对接延长的问题,为使日后维护方便必定是要在该处设计一个接线盒,这个接线盒也必将产生一个隐患点。我想这个问题的出现是众业主不愿看到的,所以先期认真确定探测器的位置非常关键,当然除以上的问题外还有一个问题是大家不能忽视的,那就是轻易的更改安装位置还将破坏建筑物装饰,例如你需要将一安装在由整片三合板构成的装饰面上吸顶探测器挪动到另一位置,这将被视为是不可能完成的工作。

作者: xxdxxd    时间: 2011-2-21 17:51
多谢楼主分享宝贵经验
作者: 低调本色    时间: 2011-2-21 19:42

谢谢分享,以后多加注意。


作者: 沈阳新世纪    时间: 2011-2-21 20:54
很多地方不是初期与建筑物同时施工的,这样的大部分管线及弱电间距都不好保证呢
作者: majinfeng    时间: 2011-2-21 22:00

距离不是我们能掌握的


作者: easytravelling    时间: 2011-2-21 22:53

谢谢分享!


作者: huang78    时间: 2011-2-22 11:25
谢谢分享
作者: pinghuang    时间: 2011-2-23 10:38

这种事情其实在实际施工现场中,往往是不能避免的,也无法完全实现


作者: polywing    时间: 2011-2-23 12:03

多谢分享


作者: jiusheng    时间: 2011-2-23 13:15

谢谢楼主分享

 


作者: a445111043    时间: 2011-2-24 10:59

不错


作者: cftf    时间: 2011-2-24 12:47

感谢~ 很多细节问题前期不注意 后期造成极大的精力浪费


作者: lss871010    时间: 2011-2-24 21:12

现在人们很少有楼主这样静下心来思考问题的了,向楼主学习。

 


作者: wq123012    时间: 2011-2-25 11:36
谢谢分享
作者: haiyan01    时间: 2011-2-25 15:46
谢谢分享
作者: laibalaiba    时间: 2011-2-26 09:46
甲方如果也是这样想就好了
作者: wbhyj1314    时间: 2011-2-27 23:29
主要是甲方的问题,如果甲方都舍得花钱,当然都会去用镀锡管啊
作者: weisy    时间: 2011-2-28 09:05
这是施工中避免不了的问题,不可能做到完美,如果专业人员或了解整个系统工作的人来说,要想破坏太容易了。防拆有没有没有实际意义。
作者: 静静的空气    时间: 2011-3-1 11:52

有些事情是不以你自己的意愿而改变的


作者: hsj268    时间: 2011-3-2 16:39
谢谢楼主分享
作者: davidzhg    时间: 2011-3-5 20:49

有些时候没法按照规章制度来做事情,唉,没办法的时候,现场才是王道


作者: william1023    时间: 2011-3-7 23:49
太感谢楼主分享经验了
作者: cf55888    时间: 2011-3-8 12:54
以下是引用lss871010在2011-2-24 21:12:00的发言:

现在人们很少有楼主这样静下心来思考问题的了,向楼主学习。

 


作者: shenlan1985    时间: 2011-3-9 09:05
谢了
作者: sai153    时间: 2011-3-30 11:48
谢谢分享
作者: qq358198245    时间: 2011-3-30 23:25

很少有完整的报警系统在土建的时候就做,就算土建的时候做的都是些很基本的


作者: xiangkinger    时间: 2011-4-2 11:23
典型的防君子不防小人的哈--对专业人士--要想找到破解方法那还算难事?--要价格又要什么都考虑;工程商难做哟!
作者: sunchip    时间: 2011-4-2 14:22
谢谢楼主分享
作者: szkswgh    时间: 2011-4-5 23:54

谢谢分享,以后多加注意。


作者: gurd    时间: 2013-3-26 15:20
学习,说得不错
作者: ydtsc    时间: 2013-3-26 18:08
谢谢分享
作者: hadest    时间: 2013-3-28 10:01
多谢分享 谢谢楼主
作者: 成都邻邦    时间: 2013-3-30 17:31
受教了,很不错
作者: chinazoon    时间: 2013-4-1 10:16

中国的工程就是这样的,全都照规范来,估计能做工程的剩不了几个公司了


作者: andyzsm    时间: 2013-4-1 14:29
多谢分享!!!
作者: taotao406    时间: 2013-4-7 15:08
谢谢分享 ~~~~~~~~~~~~~`
作者: feifan9898    时间: 2013-4-14 21:17
谢谢分享。。。
作者: job324    时间: 2013-4-15 17:11

工程造价问题。其实只要费用能上去,什么事情都可以做到。很多事情不单单是工程商一方的问题。


作者: 安徽德嘉智能化    时间: 2013-4-20 09:09
谢谢分享,学习了!
作者: qq397064197    时间: 2013-4-27 10:45
施工不是想的那么容易,甲方不会考虑那么多的
作者: sujunda82    时间: 2013-4-27 11:47
谢谢分享,以后多加注意
作者: xym435039080    时间: 2013-4-28 22:26
学习了
作者: mrhjf    时间: 2013-6-8 12:49
谢谢分享
作者: 东方弥勒佛    时间: 2013-6-16 10:01
楼主说的不错,我很认同
作者: 百事可乐    时间: 2013-6-27 17:16
多谢楼主分享宝贵经验
作者: qscomfy    时间: 2013-6-29 15:05

不错,学习了,谢谢楼主分享


作者: 披甲熊    时间: 2013-7-5 22:31

多谢分享


作者: lyw588xyz    时间: 2013-7-10 14:02

多谢分享


作者: fzcorz    时间: 2013-8-5 21:16
谢谢   多谢分享
作者: 小监控    时间: 2013-9-12 09:19
讲的很好,从我个人的施工经历来说施工的技术要求很高
作者: 情有河源    时间: 2013-10-7 12:11
很好的提议,谢谢分享
作者: 咸宁小楼    时间: 2013-10-29 11:21
非常感谢 楼主的经验分享。。。
作者: zlqing1234    时间: 2013-10-31 15:20
只是理论而已!
作者: ygjq    时间: 2013-11-1 13:36

作者: zdc2788    时间: 2013-11-3 01:05
非常感谢楼主分享的宝贵经验!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2