计算机机房专用配电枢,主要是指低压配电柜,在机房3个供配电系统中都是重要的组成装置。机房低压配电柜设计的正确、合理,配电柜内部件性能的好坏,对整个机房的正常用电起着重要的作用。

    配电柜通常是由自动控制开关、隔离开关、熔断器、接触器、继电器、电表、指示灯、按钮、开关等机电元器件、半导体元器件和柜体组成。

    在设计配电柜时,首先要考察计算机用电设备、机房辅助用电设备、备用供电设备等各方面的相互关系;其次要了解各种用电设备的负荷,控制开关的安装位置,使用方便,配电柜内布局整齐、统一;最后,要把机房各个配电柜之间控制关系搞好。

    一、机房专用配电柜的一般要求

    ①机房配电柜在编号时,除正常设配电柜号外,还应加配电柜的用途。如:5号UPS电源输入柜。

    ②机房配电柜根据用途设计各路供电要准确、可靠。不同性质的供电对象不宜放在一个柜内控制。配电柜内要留有备用电路,作机房设备扩充时用电。

    ③配电柜内选用的自动控制开关、接触器、熔断器、隔离开关等部件,要性能可靠,技术指标达到设计要求,能满足计算机设备及其辅助设备工作的要求。

    ④配电柜内应有应急开关。当计算机机房内出现严重事故或者意外火灾时,应能立刻切断计算机电源、空调电源、新凤电源。

    ⑤配电柜应设置电流表、电压表,供检查电源电压、电流以及三相间平衡关系。

    ⑥计算机设备控制配电柜应设置频率表:供观察UPS电源输出的频率变化。

    ⑦配电柜内各分路供电应设置指示灯,表示各路电源通断情况。

    ⑧配电柜内应根据计算机设备及其辅助设备的不同要求,设置中线和接地线的连接装置。中线与地线及配电柜外壳绝缘。

    ⑨配电柜内采用的母线、接线排及各种电缆、导线、中性线、接地线等,都应符合国家标准。并按国家规定的颜色标志、编号。

    ⑩配电柜内各种开关。手柄、操作按钮,应标志清楚,防止使用中出现误操作。

    (11)配电柜内铝排与铜件相接时,要采用铝铜过渡材料。如铝铜过渡材料有困难,铜件上一定要上锡。

    (12)有些特殊用途的配电柜,可设报警装置。

    (13)配电柜绝缘性能,应符合国家标准GBJ232-82《电气设备交接试验标准篇》中第20.1.1条的要求,一般情况下不小于0.5MΩ。