作者: 月光五刀    时间: 2011-1-28 10:31
标题: [求助]
Honeywell VISTA120,键盘上设置了布防,可是人还没离开就报警了,估计延时没设置好,或者防区类型不对。可是设置手册又找不到额,上网找了几个说明书,尝试配置了下,没成功啊。
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-1-29 11:10

Honeywell VISTA120主机布防模式设置为“外出延时布防”就达到你想要的效果了。

[此贴子已经被作者于2011-1-29 11:11:26编辑过]

作者: sweetsea    时间: 2011-1-29 11:56

其一:把出入口的探头所在的防区设置成出入防区类型(entrance/EXIT  01

其二:主机每次上电后(或者编程状态刚退出后)耐心等待2-3分钟,让报警主机自检一遍,等自检完毕后再布防。

你若一上电就布防,前端探测器的状态都还没有被主机接收到(轮询到),万一前端已经有探测器处于触发状态,那么布防后过一会儿就会报警了。