标题: 防雷地线能不能接到配电柜的强电柜里的接地接线桩上 [打印本页]

作者: wangwei413    时间: 2011-1-27 19:52
标题: 防雷地线能不能接到配电柜的强电柜里的接地接线桩上
防雷地线能不能接到配电柜的强电柜里的接地接线桩上
作者: daqian1986    时间: 2011-2-11 16:48
不可以
作者: 邸宝宝    时间: 2011-2-14 09:48
大伙共同探讨,能不能说详细点
作者: sxl0518    时间: 2011-11-7 09:46
保护接地和防雷接地点距离不小于15米
作者: tigeryan    时间: 2011-11-8 08:50

接独立地


作者: inzed    时间: 2012-1-9 12:32

在09x700中:电子信息系统防雷与接地的设计要点的2.4中提到,应公用一组接地装置。


作者: llf5772    时间: 2012-6-8 09:57

绝对不可以!详见防雷接地规范


作者: stitch_z    时间: 2013-11-1 09:20
接上了会坐等捱雷劈的了
作者: qianlong2019    时间: 2013-11-14 12:38
学习了
作者: 作业面23    时间: 2013-12-22 01:49
怎么不可以?防雷接地和保护接地及工作接地共用的话接地电阻可按设备需求的最小值确定
作者: magicraul    时间: 2014-3-10 15:11
坐等大神详解。
作者: weimingpeng    时间: 2014-3-13 16:10
本来就是要全部金属器件都接上地排的啊
作者: z.x    时间: 2014-6-26 18:05
作业面23 发表于 2013-12-22 01:49
怎么不可以?防雷接地和保护接地及工作接地共用的话接地电阻可按设备需求的最小值确定

理论上是不可以的,但是实际上接上也不一定出问题。
作者: bolin2014    时间: 2014-6-28 15:27
最好不这样接,,是会影响的。。
作者: z.x    时间: 2014-7-1 17:16
主要还是看你的接地是联合还是**、接地电阻是否符合要求。再说了UPS周围怎么能有防雷地呢?那里应该是工作地、保护地。