工程抗干扰四大基本要领—— “一防,二避,三抗,四补”[原创]
工程抗干扰四大基本要领—— “一防,二避,三抗,四补”[原创.gif>
一防:设防,将干扰拒之门外,措施:
1. 线缆穿镀锌铁管,走金属线槽;
2. 线缆埋地;
3. 采用双绝缘双屏蔽抗干扰同轴电缆;
4. 摄像机与护罩绝缘,护罩接大地;
二避:改变视频原信号传输频带或传输方式,避开视频带宽内的干扰,措施:
1.采用光缆,微波、射频等调制方式;
2.采用数字变换、处理和传输方式;
三抗:外界电磁干扰已经通过传输电缆“混入视频信号中”,解决办法就是“抗”,措施有:
l 传输变压器抑制50/100Hz低频干扰;
l “斩波”技术;
l 视频预放大提高“信号/干扰”比(信噪比)技术:理论上实践上都应该是可行的。但在处理线缆传输失真和附加放大失真问题上,还有待完善。
l “加权抗干扰器”,不调制不变换,保持原视频基带传输方式,同时具有抑制干扰和视频恢复双重功能。
四补:抗干扰是提高图像质量的措施之一,还要同时考虑到补偿传输线缆和设备引入的衰减和失真,恢复视频信号原有特性,确保图像质量。“加权抗干扰器”和“视频恢复主机”,都具有图像质量控制恢复功能;
………………
抗干扰四大基本要领,是从不同的技术侧面采取的不同措施,掌握了它们的原理、性能和使用方法,在工程中灵活运用,才能立于不败之地。
关于抗干扰四大基本要领,这种提法还只是个人意见,不一定确切。目的是对工程抗干扰技术措施的认识和选择,力求探讨出一种清晰明了概念和要领。不再茫然,不再无所适从,不再为误导宣传所左右,做出更多、更高水平的样板工程。
作者: chidefa 时间: 2011-1-23 09:41
学习
作者: hnzz2011 时间: 2011-1-23 21:35
以下是引用asph在2011-1-22 21:42:00的发言:
好贴,具有实际施工的人员写的。
作者: liehuocun 时间: 2011-1-24 09:12
费城有意义的帖子 支持楼主
作者: sb74362426 时间: 2011-1-24 09:18
学习了
作者: lh851129 时间: 2011-1-24 10:13
每一个要领都要投入人力物力财力,性价比方面不好说,淡还是要顶一下,学习,以后碰到冤大头就按你说的方法去实施,呵呵
作者: kacy1230 时间: 2011-1-24 11:00
学习
作者: digitlinn 时间: 2011-1-24 11:07
现实中大多还是走PVC管,最多线缆用好一点的,接地做得到位就是了。
作者: qsjdl 时间: 2011-1-24 11:22
好贴,总结的不错
作者: eie1992 时间: 2011-1-24 12:56
楼主应注明转抄出处。
原文来自:http://www.eie-cn.com/essay19.htm
作者: lsy413019952 时间: 2011-3-10 09:14
学习
作者: rj 时间: 2011-3-22 17:51
一般不会做那么透彻的,
麻烦啊楼主,穿PVC管够对得起他的了,
除非是什么大项目,
作者: 石门小兵 时间: 2011-3-22 18:07
有意义的帖子 支持楼主
作者: sweetni1000 时间: 2011-3-23 10:19
有点意思
作者: HWXWJ 时间: 2011-3-23 15:53
顶起 学习···
作者: HWXWJ 时间: 2011-3-23 15:54
顶起 学习···
作者: HWXWJ 时间: 2011-3-23 15:54
顶起 学习···
作者: HWXWJ 时间: 2011-3-23 15:54
顶起 学习···
作者: HWXWJ 时间: 2011-3-23 15:54
顶起 学习···
作者: HWXWJ 时间: 2011-3-23 15:55
顶起 学习···
作者: HWXWJ 时间: 2011-3-23 15:55
顶起 学习···
作者: HWXWJ 时间: 2011-3-23 15:55
顶起 学习···
作者: 无线传输 时间: 2011-3-23 16:42
学习了。不错
作者: spr10 时间: 2011-3-23 19:25
学习
作者: anfang119 时间: 2011-3-23 20:16
经验 学习了
作者: etde 时间: 2011-3-23 21:30
成本高啊,能做好点谁不想啊.
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |