标题: 维根协议的读头到主机的距离多少米有效
<p>&nbsp;最近做了几套学校门禁,读头都在门口,主机放在机房或者管理人员办公室,距离读头有40米左右。</p>
<p>&nbsp;刷读头有输出信号,但是主机没有反应。把主机拿到10米以内的地方安装。一切正常。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 原来在资料上看维根协议传输距离≥120米??</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 不知道tx们遇到这样的问题么?</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: sw810811    时间: 2011-1-22 22:29
即使用网线传输&nbsp; 也可以达到80米&nbsp; 但是前提是得确保读头12V供电
作者: tomartin    时间: 2011-1-23 13:40
理论上是150米以内
作者: ljg216    时间: 2011-1-24 15:25
<p>理论值是150米,但要很好的线,也要看是哪家的产品,厂家不一样距离也有所不同。</p>
作者: jjjkkk84    时间: 2011-1-24 16:41
维根信号一般在50米以内为好!如果要超长的距离可以换成485传输的,我们有做。485至少可以达到800米
[此贴子已经被作者于2011-1-24 16:43:06编辑过]


作者: xmtt    时间: 2011-2-11 14:48
<p>看来得注意了...</p>
作者: up5168    时间: 2011-2-12 15:15
<p>会不会是压降的问题导致的呢?</p>
<p>一起学习。</p>
作者: up5168    时间: 2011-2-12 15:16
<div class="quote"><b>以下是引用<i>jjjkkk84</i>在2011-1-24 16:41:00的发言:</b><br/>维根信号一般在50米以内为好!如果要超长的距离可以换成485传输的,我们有做。485至少可以达到800米
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2011-1-24 16:43:06编辑过]</font></div></div>
<p>可以通过那些设备实现韦根转485呢?不管是26、34还是其他都可以转吗?</p>
作者: wha123wha    时间: 2011-2-13 13:53
<p>学习了,以后注意</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: lianglyq2006    时间: 2011-2-13 17:36
<p>学习了。</p>
<p>之前有做过。</p>
<p>50米之内可以。</p>
<p>但是根据产品不同而不同呀。</p>
<p>最好还是现场测试一下。</p>
<p>现在所有的品牌都在吹。。。。。。</p>
<p>都 说 可 以。。。。。。。。</p>
作者: wuzh    时间: 2011-2-14 16:02
学习了
作者: 兰若非    时间: 2011-2-18 13:28
维根转485吧