有一个维修项目,报警主机更换后,v120+ipalarm软件,防区编程完毕,现在出了一个问题:键盘布防撤防不能控制,请教是什么问题?
补充说明:两台报警主机,每台主机分8个子系统,一个键盘控制,密码+子系统#可以进子系统,防区设置均为布防有效,撤防无效,密码+防区#密码+2后,ipalarm软件就会自动检测所有防区,同时处于报警状态,但没有布防成功(触发时报警没有显示)
检查下防区接线吧,120布防前都要检查防区状态,全部防区准备好,才可以布防,否则是不能布防的。
就是所有防区要不在报警状态。
重新设置
ipalarm软件设置用户的类型可能不对吧?要设为主机用户呢
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |