手头上的一个工程用的是博世ds7400的报警主机,有做报警联动,现在在cms7000软件上一直提示OPTION错误,之后就是提示报警主机连接失败。但是我用电脑上继电器的软件进行连接其他通信串口时报警主机就连接恢复,只要我不再连接它又是提示连接失败,这到底是怎么回事啊,高手们帮帮小弟吧。。。
售后原则:在哪里买产品,就找哪里服务!
编程对吗,端口设置,option端口通讯正常吗,检查看看
编程对吗,端口设置,option端口通讯正常吗,检查看看
这些都不会有问题 ,之前都是好好的啊。。。突然记这样了。。。7412的RX.TX灯都有在闪烁。。。通信应该就没问题咯,,哎郁闷了
1.DS7400主机的OPTION端口,R B G Y连接到DX4010串口模块的R B G Y(注意拨码:2357 或257,当红色指示灯每秒闪动时,即DS7400与DX4010通讯正常)
2.DX4010与CMS7000软件的连接(通过9针串口线或USB数据线与电脑连接),在软件里设置好端口和其他设置,如主机,防区,联动等设置。
3.继电器,如DSR32C与电脑连接,通过串口端口(注意区别与软件中主机占用的端口分开,另用一端口)
总之电脑要有多个端口,一个给DS7400,一个给继电器。不能共用一个
之前都是好的,是不是OPTION端口的问题