千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 问个问题,关于监控布线时强弱电放一起的 [打印本页]
作者: mwb1987 时间: 2011-1-16 20:01
标题: 问个问题,关于监控布线时强弱电放一起的
我们做监控时强弱电是布在一起的,但弱电线都是那种带屏蔽的,强电是220v的,会有影响吗?监理提了这个事 明天要回复,我认为我们的线因为都是屏蔽线,是不会造成什么影响的,请教各路高手
作者: 阳光70 时间: 2011-1-16 20:06
不好,如果前端很少的话,影响微乎其微
作者: mwb1987 时间: 2011-1-16 21:11
不好?是不会还是不行啊?
作者: yokai 时间: 2011-1-16 21:23
按照规范,这样是不允许的。
作者: 人冷心凉 时间: 2011-1-16 22:05
不好.
美女图片
作者: njbwda 时间: 2011-1-16 22:07
个人觉得如何点数少,而且么有监理,可以这么做,但要是按照规范,强弱电必须分管
作者: www123963 时间: 2011-1-17 10:53
我的是强电和视频线走的一根管,现目前没有发现任何问题
作者: sid123 时间: 2011-1-17 11:52
不建议这么做,现在无问题不代表以后不会出问题,如果真的出问题那解决起来就比较麻烦了。
作者: alinux 时间: 2011-1-17 11:54
如果条件可以,还是建议分开来走,以后出了问题,擦屁股也是个麻烦事。。
作者: 暗暗侠 时间: 2011-1-17 11:55
按规范是不允许的。有监理的话,只要监理通过了(口头承诺不算),咋样都行。
作者: amdintellive 时间: 2011-1-31 20:07
不行啊,还是穿管吧!
作者: 铁杆成针 时间: 2011-2-1 18:10
按规范是不行 我走过现在没有出什么问题
作者: lqllqllr 时间: 2011-2-10 11:19
强弱电分开走
作者: zhiqilee 时间: 2011-2-10 13:19
强电和弱电按照规范是要分开的,若更改难道不大的情况下,最好变更!
作者: gdqy2327 时间: 2011-2-12 10:06
建议分开走线,至于会不会有影响这个说不清了,我做过的项目,同管走线二百米也没影响.
作者: houzhijun 时间: 2011-2-12 10:33
根据GB50198-54民用闭路电视监控系统规范,你与220V交流应在0.5M的间距,监理也是按照标准走的,但是应该没啥问题,就看你让监理开不开心了
作者: spr10 时间: 2011-2-12 10:52
个人建议 严格要求自己
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |