最近完工了一个小水电站监控工程,电站为引水发电,大坝离电站有十几公理.
工程验收时甲方提了一个新需求:在电站大坝的泄洪口的摄像机做一个假场景的实时监控:
因环保局要求保护下游生态,水电站要保持一定的水量下泄.但电站方不想放水,希望能把水留下来发电,所以电站方提出要求不管坝上有没有泄水,在我们的监控后台里看到是一直在泄水.
本站已开通外网,环保局可以实时看到监控画面.
因考虑到政策风险公司不同意在监控软件上处理.所以只能加硬件想办法
初步思路是:将该摄像机在泄水的情况下录相一天,同时去掉该录相通道的标题及时间(这一点录相机上就可做到).下载这一天的录相,在后台上播放还原成AV信号再进录相机.
开始想用DVD播放录相,但考虑到DVD的寿命和时间的同步问题,就放弃了
想用解码卡播放,但是解码卡的连续自动播放又有问题
想用电脑软件播放,用带BNC接口的显卡(因为没用个这东西心里没底),又担心在一个文件放完后会有几秒仲的黑屏.
想来想去没有一个好办法!
希望论谈上的大侠帮我出出主意. 谢谢各位了!!!!!
如果我是工程商我不愿意做这样的项目,因为违背了我们做视频监控的初衷!
如果发生了问题,连软件开发工程师都难逃其咎。
不过软件实现真不是太难,市场上有!
回三楼:
这个项目的监控平台是接入了电厂的消防报警系统联动的,如果再换平台的话也许还要二次开发.本来才八十多万的项目,不划算.
我们自已的研发实力做这个方案是没问题的,但是考虑到政策风险,公司是坚决不做的(甲方同意另外加费用).
只同意由我方提出硬件解决方案,电厂的自已另行购买设备,我们指导他们自已弄!
所以想请大家帮我想想用什么方案最合适!
谢谢大家!
回五楼:
我也不想做啊!!! 已经拖了两个多月了,但是工程的尾款还在甲方手上啊!
杯具好像快要发生了,没有后台的妖怪最络会让吾空打死的,敢问楼主,如出问题后,他们两个部门谁会出来承担转而呢?最终还是会把你们给揪出来。
我们是做监控的,监控本身就是给人带来方便,带来安全
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |