球机到(光端机)调度室通过分配器(一路进调度室,一路进保卫室)通过光端机传输。 在保卫室那边,我将控制信号接在硬盘录像机上可以通过鼠标控制,而当我接到解码器—矩阵时,通过控制键盘却控制不了。(另外,有一路不是从调度室分过来的视频信号,却能控制)。 我将解码器、矩阵、控制键盘搬到调度室又能通过控制键盘控制。
两组光端机厂家不同
问:1、是否是两光端机不匹配?
2、加120欧姆电阻?
3、加485信号放大器?
鄙人小菜,大侠多指教。
是这样的,以前他们的调度室系统已经完成,现在加一些视频,从调度室通过视频分配器另一路视频信号到保卫室,让保卫室控制调度室。现在通过光端机传送过后,在保卫室那边,将控制信号接在硬盘录像机可以控制。而接到解码器—矩阵时,通过控制键盘却不能控制球机; 我将解码器、矩阵搬到调度室又能控制球机。
LZ说得不详细,通常用矩阵和DVR或者其它设备共用485总线的时候会出现电位差的问题
我们一般采用增加485共享器、集线器,或者485混合控制器来解决。
是这样的啊
你搬到调度室的时候是不是把DVR的控制信号卸掉了??你是不是要DVR和矩阵一起控制?如果都要控制的话,矩阵的码控制和DVR的485转换器有时候、有的牌子可能因为485电平不一样会产生:要么只有DVR能控、要么只有矩阵能控,反正必须卸掉1个才行!!一般你问矩阵供应商,有那种支持DVR和矩阵同时控的码控制设备的,或者试下DVR的485转换器用带光隔的。(3楼的建议也提到了,可以尝试)
具体的最好你把链路的示意图传一下,这样大家才好分析!
以上只是个人经验,也许和你的问题不一样,但是希望对你有帮助。
该不会是你控制线接反了吧
建设采用485共享器来接!!!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |