最近有个工程维护。。更换老的PELCO一体化球机换成新的PELCO SD423-PG-E1-XC球机。。。更换后不能控制。。SW1和SW2的编码均和旧的一样。。。哪位大侠能帮我说明一下问题在哪?
另外哪位好心人能传一份PELCO CM9760矩阵的编程中文说明书给。。小弟不胜感激。。谢谢!!!
你是要矩阵还是要球机啊?
PeLco SD423-PG-E1-XC的地址码是按照PELCO P协议来定义的,而9765矩阵识别的是PELCO D协议。PELCO P协议是从0开始的,PELCO D协议是从1开始的。也就是说两个差一位。你球机上拨的地址码要比你矩阵里编程的小一位。比如,你在矩阵中把其中一个球机的地址为定义成1,那么实际上这个球机的地址为要拨0。试试看
另外,PELCO的矩阵和快球还有一个要注意的是,球机地址为对应的矩阵的输入位。比如编程中地址为1的球机是矩阵的第二十路输入,那么你的球机的视频输入只能是矩阵的第二十路才可以。这个和三星什么的不太一样。
PELCO的中文编程说明书好像真没有,9765的矩阵中文名称都编写不了。要专门购买汉化模块。