千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]摄像头供电求解 [打印本页]

作者: shuige11    时间: 2011-1-12 19:46
标题: [求助]摄像头供电求解

图示电源防水罩中电源适配器是否直接接220V?和集中供电有何区别?电源和视屏线走一根管子是否对信号有影响

[此贴子已经被作者于2011-1-12 19:52:47编辑过]

作者: 智能城市    时间: 2011-1-12 22:40

直接在电源适配器里接220V供给摄像机能够提供冲足的电压。(220V 也得是集中供应防破坏,一般也会有UPS 的保证市电断后能工作)

集中供电的话能够保证电源集中供应,节约成本,但是高峰期会出现电压不足现象,影响图像质量。

220V电源线与视频线一起走线 不会有太大影响 ,但最好是不要一起。    


作者: 永嘉科技    时间: 2011-1-12 23:08

貌似是个防水盒220通到盒子里接了个变压器

我一直都是电源视频一起跑没事的


作者: wshig    时间: 2011-1-13 08:22
要是距离不远的话我建议220V电不要跟视频线一起走,还是后端变压12V或24V后再跟视频线一起拉到监控点,要是220电跟视频线一起走的话有干扰,75-5的视频线多少还好点,75-3的视频线过来后图像就不敢恭维了!
作者: jason329    时间: 2011-1-13 09:52

个人意见:

 

适配器可以接220V,集中供电的唯一弊端,供电一断,全部图像全无,影响整体监控,个体或部分单独就近供电,一个供电有问题,不影响其他的机器工作。

 

视频线选128编的和电源走没问题。


作者: www123963    时间: 2011-1-13 09:59
除非短距离,要不然不推荐集中供电,电源线和视频线一起走没多大问题得,最起码我还没有遇到起
作者: xudapao110    时间: 2011-1-13 11:19

用好一点的线 线材上面千万别省 也省不了几个钱 惨痛的教训


作者: jerryfeng2009    时间: 2011-1-13 11:26

 短距离的确可以共管,视频线材质量要好的


作者: shuige11    时间: 2011-1-13 18:53
220V供电是统一从机房经过稳压器一条电源线接摄像头还是就近取220V市电哪个更好点,从机房走220V最多可接几个头子,电压压降怎样考虑
作者: 365328708z    时间: 2011-1-14 17:00
能就近去最好啦
作者: www123963    时间: 2011-1-14 18:04

如果距离不远的话在机房做个分流排,这样方便检修


作者: xiaomange    时间: 2011-1-15 09:20

学习

 


作者: FifthDimension    时间: 2011-1-15 21:29

我们一般都是采用集中供电,一是考虑安全性,每个点位都是220V送到前端,还真是挺吓人的。万一线缆有破皮或者有短路的太危险了。

二是考虑一致性,每个点位分散供电的话使用矩阵的时候,图像切换过程中可能会有不一致的情况,出现调屏。


作者: a445111043    时间: 2011-1-16 10:03
八仙过海各显神通
作者: shuige11    时间: 2011-1-16 12:13

主干采用AC220V供电,在摄像机前端采用变压器就近供电在实际工程应用当中采用的多不多?

 

 






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2