工程中遇到这么一个问题
5台光端机,485信号并联直接上2维键盘,2维键盘接DVR。
1:出现部份球机自动放大,自动转到某一个位置,
2:出现控制某一个球机时,其它有球机也跟着转(地址没有相同的)
3:按变倍,成旋转了,聚集成变倍了。
判断:1。第一判定串码了,于是单独控制某个球,其它断开,一切正常。
同时测试DVR无负载情况下485芯片输出电压为0.45~0.37V正常。出去的反射性阻抗也正常
供电部份由于有漏开,有UPS,RVV2*1.0附导线应该也不存在50周正弦波有其它叠加信号干扰
2。所有球机重新加载电源,一切OK,十分钟后问题又出现。
3。断开其中一个乱转的球机,其它不正常的问题还是存在
4。加上码分配器,问题解决。
5,去掉码分配器,把有问题的球机波特率改成4800或者9600,原为2400,PD协议。一切问题解决
不理解:为什么产生这种现象,按理光端机传输不会出现串码现象的,是否因为光端机质量本生,或者说程序不兼容。
请高人给出原理~~~~
我也遇到过。我也是调了波特率就好,但什么原理还是不懂。
就喜欢这样的经验贴
为了请高手进来,我顶贴第二问:
现在有一球机通电后老是一直停留在自检,也既是自检通不过
判断:1。初步怀疑球机解码板问题,于是更换整个球,换球,问题一样
2。查直流电源15伏4A,与厂家要求符合,正常,不过还是更换新电源,问题一样。
3。查交流供电,发现市电电压不稳,130~220V之间变快。找出问题所在
不理解:既然市电不正常。那么电源适配器出来也应该不稳定,但测试中15V4A是稳定的。那么球机就能通过自检。
欢迎强人们分享一下原理。本人半路出家,没学过电器电路原理,只懂常识。
谢谢楼上各位仁兄的回答,但这里要说明的跟距离估计没关系,因为光纤总共最长的不超过500米,而2400波理论值支持阻抗120欧的线1219M应该无问题,而我采用的钙装单模光纤,那就应该是光电隔离型RS485传输,这种传1公里也不会出现信号弱的问题。
等答案学习……
等答案学习……
工程中遇到这么一个问题
是并联噢,我一般不采用手拉手方式,那样麻烦
原因是并联造成的,还有就是波特率和协议设置的不太合理,还是建议设置协议为派尔高的,或者用曼码,波特率设置有距离的要求,还有就是要加码分配器了。如果只是把云台接给控制键盘的话,就不需要码分配器了,还要注意云台解码板的上面还有120欧姆的一个电阻,需要看说明书去调整的。
怎么和我遇到的现象差不多啊,
学习了。谢谢楼主
学习中!
有点收获。
键盘的协议和 你选的球机的协议不匹配 现在有的厂家都是抄袭的程序 你是赶上了
1。你说的“出现部份球机自动放大,自动转到某一个位置”,这个你没有说明是在什么情况下会这样,有可能是摄像机预置位的问题。
2.出现控制某一个球机时,其它有球机也跟着转。这个你也没说清楚,是键盘控制时候跟着转还是在软件或是录像机上面控制跟着转。你控制线的接法我还是想不是很明白,键盘和硬盘录像机的连接是网络还是232还是485?你说的其他乱转应该是:因为控制摄像机和控制硬盘录像机的波特率一样,键盘直接控制球机的时候,键盘同时给信号给硬盘录像机信号,硬盘录像机又相应的对正在监控的画面进行控制。而你改变了波特率,其实就是只能对摄像机进行控制,而键盘没对硬盘录像机控制,就没出现你说的问题了。那你为什么不是将摄像机的控制信号直接接上硬盘录像机或是加一个码分配器?
3.按变倍,成旋转了,聚集成变倍了。这种问题应该是解码器接线问题或是协议的问题。是接线的问题就调整过来。如果是协议的问题那就改为通用的派尔高协议,或加个多协议转换器。
学习
好好学习,天天向上
工程中遇到这么一个问题
5台光端机,485信号并联直接上2维键盘,2维键盘接DVR。
485传输要考虑阻抗,阻抗(不是电缆的电阻,这个要分清楚)这个我不再解释,说起来很抽象.你每个光端机阻抗是大约100-120欧姆,5个并联以后是大约20欧姆,以至整体信号能量传送损失到标准的几分之一.还有个问题,就是用的什么传输线,线的阻抗不匹配,可能造成你在不同波特率下传输的特性不确定性.
485芯片输出电压为0.45~0.37V ,不一定就正常,你估计是拿万用表测的,另外不知道你如何认定出去的反射阻抗正常,用的什么方法?是指端口还是线缆的阻抗,基本上一般般的人不知道如何用简易设备去测试线缆的阻抗.我说这话并不是说我高明多少,是说错误的判断方法可能会带我们远离答案.
供电部份由于有漏开,有UPS,RVV2*1.0附导线应该也不存在50周正弦波有其它叠加信号干扰
2。所有球机重新加载电源,一切OK,十分钟后问题又出现。
3。断开其中一个乱转的球机,其它不正常的问题还是存在
4。加上码分配器,问题解决。码分配器解决了阻抗的匹配问题
5,去掉码分配器,把有问题的球机波特率改成4800或者9600,原为2400,PD协议。一切问题解决
不理解:为什么产生这种现象,按理光端机传输不会出现串码现象的,是否因为光端机质量本生,或者说程序不兼容。线缆的阻抗不匹配,造成在不同频率(波特率,(不是一个概念但有很强的关联))传输下的特性不确定,造成可能在9600状态下失衡少(这个可以有,而且绝对有),而2400状态下失横比较大,以至不能正常传输.这个跟你整体的线缆分布有关,基本且无规律.
485线传输,线缆最好用网线,次点的也没关系,不在线的粗细,在乎线的结构.必须用其中一对,其他的并联两边接各自的地端.
针对这个问题说下,如果楼主是空载测量的那么就很好解释了,如果是带载量的,暂时没想明白
回楼上:
判断:1。初步怀疑球机解码板问题,于是更换整个球,换球,问题一样
2。查直流电源15伏4A,与厂家要求符合,正常,不过还是更换新电源,问题一样。
3。查交流供电,发现市电电压不稳,。找出问题所在
不理解:既然市电不正常。那么电源适配器出来也应该不稳定,那么球机就能通过自检。
欢迎强人们分享一下原理。本人半路出家,没学过电器电路原理,只懂常识。
针对这个问题说下,如果楼主是空载测量的那么就很好解释了,如果是带载量的,暂时没想明白
130~220V之间变快但测试中15V4A是稳定的。如果没判断错应该是开关电源,因为传统的线性电源基本不可能在130~220V大变化输入的情况下输出稳定的达到15V4A。能达到你也不会去用,体积会狠大狠沉。不知道你哪个如何?
开关电源就比较复杂,可能没达到EMI标准,产生的干扰会狠大,也可能输出并不稳定,例如有短暂几十毫秒的断电或低电压都可以让一体机从新启动,这个万用表十测试不出来的,如果十开关的,换其他牌子式下。
学习
工程中遇到这么一个问题
5台光端机,485信号并联直接上2维键盘,2维键盘接DVR。
1:出现部份球机自动放大,自动转到某一个位置,
2:出现控制某一个球机时,其它有球机也跟着转(地址没有相同的)
3:按变倍,成旋转了,聚集成变倍了。
判断:1。第一判定串码了,于是单独控制某个球,其它断开,一切正常。
这都是并联惹的祸,你说手拉手麻烦,但485总线本身就是手拉手的,要么你不要用它,要用就要手拉手,和你用什么传输没有关系,光纤也一样。
同时测试DVR无负载情况下485芯片输出电压为0.45~0.37V正常。出去的反射性阻抗也正常
象楼上兄弟说的一样,485芯片输出电压为0.45~0.37V并不一定就表示485输出信号正常,还有反射阻抗你是怎么测试的?,这个我也不会测。
供电部份由于有漏开,有UPS,RVV2*1.0附导线应该也不存在50周正弦波有其它叠加信号干扰
对强电不懂,这个不加评论。
2。所有球机重新加载电源,一切OK,十分钟后问题又出现。
也许摄像机重启以后的十分钟内,信号反射现象不是那么明显吧。
3。断开其中一个乱转的球机,其它不正常的问题还是存在。
如果你所有的都是并接,断开一个,确实解决不了什么问题。
4。加上码分配器,问题解决。
485分配器其实就是将一条总线转换成多条独立的总线,增加了这个设备,其实就是解决了你并接造成的信号反射问题。
5,去掉码分配器,把有问题的球机波特率改成4800或者9600,原为2400,PD协议。一切问题解决
所有的球机波特率不一致么?一般接收设备的波特率应该和输出波特率一致吧。
这个现象证明了通讯波特率和传输线缆特性阻抗之间有关系。这个关系还希望有高手能给出答案。
不理解:为什么产生这种现象,按理光端机传输不会出现串码现象的,是否因为光端机质量本生,或者说程序不兼容。
这个现象不能简单地归为串码,而是因为你并联485引起的,要想真正的解决,只能增加总线分配器,靠调节波特率,只能治标不治本,搞不好哪天环境一改变,某摄像机就又不能用了。
请高人给出原理~~~~
直流输出15V4A,你这个是怎么查的?一般我只能检查电压,查不出输出电流啊。
开关电源会根据电压的变化来稳压,你测量的输出电压自然能达到标准,但是实际功率和其它指标是否也能达到标准,这个也说不定。
1。回复25楼: 首先感谢您的热心,对于您提出的,我作出如下说明:
1.跟预置位没有关系,我是用二维键盘直接控制。
2.自动转,是我用键盘控制时产生的情况
3.键盘跟DVR联接是通过RVVP线,RS485。
4.我加键盘的目的是方便操作,直联DVR不方便。
5.所有协议都是P-D协议,包含键盘、DVR、前端统一。
尽量不要使用RVVP线做485通讯使用
通常的RVVP线的阻抗时大约600欧姆,这个我实际测试过,虽然屏蔽抗干扰效果,但自身产生的反射干扰会很强烈。主要使用在600欧姆阻抗的音频和类似信号的传输。
改天没事的时候弄个阻抗相关的给大家看下。
工程中遇到这么一个问题
5台光端机,485信号并联直接上2维键盘,2维键盘接DVR。
1:出现部份球机自动放大,自动转到某一个位置,
2:出现控制某一个球机时,其它有球机也跟着转(地址没有相同的)
我一个项目上也出现类似问题,比你描述的还严重,摄像机会自动旋转。加上控制码分配器就解决了。485线还是不能并联,尤其是光端机控制线。
咱们现在用的设备都是说理论值。可是有的时候理论值是靠不住的。必须实地分析啊。
还是请高人继续给出 答案吧
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |