千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助] 控制器PXC00 与Insight通讯问题 [打印本页]

作者: swordoh    时间: 2011-1-7 11:06
标题: [求助] 控制器PXC00 与Insight通讯问题
<p>在BLN上加入 Feild Panel (PXC00)时,不能正确连接,出现错误:<font face="Verdana">this device is reporting an empty string for its BLN name or the workstation has not been able to read it yet。this device will not show connected unless the BLN name it is configured for matches this BLN。</font></p>
<p>实际上BLN name是一致的。另外,在这个BLN上挂载了另一个控制器PXC16,能正常连接。</p>
<p>&nbsp;&nbsp; </p>
[此贴子已经被作者于2011-1-7 11:08:25编辑过]


作者: swordoh    时间: 2011-1-12 15:30
问题已解决,谢谢大家关注
作者: china226    时间: 2012-5-20 09:32
<p>这么快解决了</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2