标题: [求助]老系统出现故障,期待专家解决! [打印本页]
作者: li1301155963 时间: 2011-1-6 10:43
标题: [求助]老系统出现故障,期待专家解决!
有几个做过的监控系统最近经常出现视频丢失的情况,摄像机进分配器,分配器到矩阵和录像机。
进线有图像,用工程宝测过,进线通过直接接到监视器画面跳的很厉害。
摄像机也没问题,测过,是好的。
监视器是从矩阵取信号,摄像机到分配器,分配器到矩阵,信号用工程宝测都是好的,但是分配器出来的线接到矩阵上再看监视器的画面,有几路图像就没有,请问有没有同行遇到过这种情况啊?期待专家解答。非常感谢!
[此贴子已经被作者于2011-1-6 11:30:37编辑过]
作者: ADT矩阵 时间: 2011-1-6 13:59
矩阵的输入有问题。老系统,矩阵输入坏了是很常见的故障。用好的通道的图像去测试一下,就知道到底什么出问题了。
作者: violent960 时间: 2011-1-6 15:24
会不会是分配器有问题呢?!~
作者: wangwenjian530 时间: 2011-1-6 16:08
我也认为是矩阵的问题
作者: hua0785 时间: 2011-1-7 11:09
应该是矩阵的问题,排除法也应该知道是矩阵的问题。