标题:
求助~门禁系统与消防联动
客户方要求门禁系统要与消防实现联动,也就是说当有火警时,就要让所有门禁保持打开状态,我只知道消防报警器要和出门按钮连接,但是具体怎么操作,需要其他什么硬件设施,还请各位大侠不吝赐教。
作者:
jy0621
时间:
2011-1-6 09:14
<p>配上断电常开的门锁就可以了,锁如果是断电常闭的,需要加个烟杆去实现消防联动,具体怎么接线就不知道了!</p>
[此贴子已经被作者于2011-1-6 9:15:00编辑过]
作者:
sol86878
时间:
2011-1-6 09:36
好点的都有专门的联动接口,直接把消防过来的线接上去就可以了。
作者:
httersky
时间:
2011-1-8 11:37
接到消防的联运模块的信号上面就可以,不行就加一个24V的继电器转换。
作者:
a13645161921
时间:
2011-1-10 18:39
<p>磁力锁就是应 消防要求的 断电开门的、</p>
<p>如果要联动 就是需要消防24V信号控制你电锁电源的 通断电了</p>
作者:
wshig
时间:
2011-1-11 16:08
门禁系统就用市电,电锁采用断电开锁的就ok了!如果门禁系统采用UPS供电那只好让消防的给一个信号加一个24V的继电器,报警时用来切断UPS给门禁系统供电这样就好了!