标题: 车库强电干扰 [打印本页]
作者: hoott1 时间: 2011-1-5 11:45
标题: 车库强电干扰
刚做的车库监控视频线带电,怎么处理啊,信号太差,不稳定,有什么设备能去除强电干扰吗?急急
作者: www123963 时间: 2011-1-5 11:56
主机外壳做接地了吗?
作者: jiankongcamera 时间: 2011-1-5 14:04
接地是一方面,另外布线尽量不要跟强电一起走线,加抗干扰器看看怎么样
作者: nwawj 时间: 2011-1-5 14:16
视频线和强电走一起,是有距离的
作者: z.x 时间: 2011-1-6 11:17
以下是引用www123963在2011-1-5 11:56:00的发言:
主机外壳做接地了吗?
有时间多上论坛看看主机外壳接地对缓解干扰有作用么?
作者: eie1992 时间: 2011-1-6 22:35
系统存在多点接地吧?
单点接地原则,只有主机机壳应该接地,这是安全地,也用于泄放系统静电。
作者: sidakesi 时间: 2011-1-6 23:07
测一下,视频线对地电压时多少。