千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于大对数电缆走网络数据的问题
[打印本页]
作者:
liangl
时间:
2010-12-31 14:52
标题:
关于大对数电缆走网络数据的问题
<p>在使用大对数电缆传输语音信号的同时,同缆的其他没用的线可否用来做网线传网络数据??</p>
<p>例子:一个20对的大对数电缆,只用了5对线传送语音信号,其余的线没有使用,是否可以用来把剩余的线给做成网线。</p>
<p>我个人认为大对数电缆传送的语音信号会有电流产生,不能用来做网线。</p>
作者:
wjl451
时间:
2010-12-31 14:55
不太清楚你说的是什么性质的对数缆,如果是电话对数缆,本人认为不能传输网络,网络的大对数电缆则没问题
作者:
liangl
时间:
2014-8-22 10:29
大对数线缆没有缠绕,做不了网线
作者:
骏敦
时间:
2014-8-23 08:22
应该可以吧,但没试过
作者:
nb74110
时间:
2014-8-23 10:15
liangl 发表于 2014-8-22 10:29
大对数线缆没有缠绕,做不了网线
貌似语音的大对数是3类,双绞是有的,只不过要比5类少
作者:
lengdw
时间:
2014-8-25 15:57
我们一般说电话电缆是不做成对绞式的,大对数电缆是有对绞的。
大对数电缆同样有三类和五类的区别。毫无疑问,大对数是为传输语音信号而设计的,个人认为:在应急时,传输低速率、短距离内是可以用大对数电缆来传输网络信号的。如果整根大对数都用来传输网络信号(而没有语音信号),在90米的传输距离内,理论上网速也应该在10-100Mbps之间。
作者:
david_zlm
时间:
2014-8-26 14:14
这个问题要从几方面看:
1.语音和网络走同一根大对数,会有一个干扰问题,当电话振铃信号发生时,线对中的电流很大,造成比较强的干扰,以前做通信工程电话用线都不和网络(铜缆)走同一管道。