防雷排插到底能不能防雷
济南的夏天多雷雨天气,每当下雨打雷的时候最郁闷了,因为老爸老妈就不让上网不让看电视了,说打雷的时候不能看电视,上网,容易把电视机和电脑给烧了.
上次去科技市场买张系统盘,看到一个公司在卖一种插座,说是可以防雷,可以在雷雨天里看电视,玩电脑.当初带的钱不够,也不知道真假就没有买.刚刚查了一下网上说是可以的,不知道有没有用过此类产品的朋友?
防雷插板 一般作为电源末级避雷器保护
主要针对终端用电设备的浪涌防护
最常见的防雷插板 技术参数为 标称放电电流In:5KA、最大放电电流Imax:10KA、额定工作电压Un:
AC220V、额定工作电流Ie:10A;一般为国标三位插孔,根据使用场合不同还有16A的防雷插板。
--------------------------------------------------------------------
国家相关防雷标准要求 电源系统需要三级或四级防雷保护
防雷插板作为电源第三级或第四级(末级精细)防雷保护的,前级(配电箱处)是需要有其他电源防雷
器的,否则强的雷电流或强的浪涌电压直接过来防雷插板都会被击坏。
-----------------http://www.shengshifanglei.com/
非企业用户购买防雷插板需慎重,防雷插板和普通插班价格相差甚远,且市面部分超市里的所谓防雷插
板有混淆概念的嫌疑。
建筑物供电线路并不规范,我遇到过:
1)三插中的地,是悬空的根本没接大地;防雷插排插在这上面有用么?
2)三插中的地与零线接在一起,有线电视的屏蔽层也接地,接零线了,可怕吧!?一旦电网不平衡,零线电流突变,必然形成“地电位突变”。
要了解当地电网具体情况。
电源防雷要防护级别高点,做三级电源防护