我是门外汉,但这次有幸参加单位新办公大楼的建设,单位是广电性质。领导叫我帮他查查多种不同线缆在同一个地槽中的电磁隔离要求和标准以及隔离办法。
我们会在每个房间地槽中使用以下线缆:
1,数字音频线 符合AES-EBU3标准 110欧阻抗
2,视频线 75欧的同轴电缆线
3,控制线 是RS-485接口的
4,网线 因为造价预算的问题(N层的大楼)没有用屏蔽线
5, 有可能会有220V电源线(有可能)
以上那么多种线在一起,各自的电磁隔离要求是多少啊? 怎么要做到有效隔离啊?
求教各位大虾和前辈了,这次这么大型的工程我有幸参加,也希望各位大虾能帮助我这个门外汉?我QQ:117540074。希望高人能够赐教
作者: shensi1970 时间: 2011-1-7 10:34
这个问题问的好!希望有高人出面指导。
作者: hll3721 时间: 2012-9-24 15:57
顶上去,希望有高人指点。我也学习学习
作者: jiuka1980 时间: 2012-9-26 17:27
没有答案那
作者: 恋小夜 时间: 2012-10-11 11:45
强弱电肯定是要分开的~
作者: zhoujuguang 时间: 2014-1-11 10:06
220V电源线与其它几个系统的隔离为50CM;视频线、485线、网络可以同曹但要分开两边(中间隔开、视频线与485走一边、网络线走另一边);音频线最好走另一条曹并与放视频、网络信号的曹距10-30CM,要按规范作好接地带
作者: z.x 时间: 2014-6-26 18:09
一般在的工程没有隔离的,现在还没有碰到过有问题的。但是标准要求同交流水平不低于200垂直不低于150。485没有问题,视频线也没有问题这些都是近似于不带电。数字音频条件允许间隔不小于150,最好是桥架内隔板分开。
作者: bolin2014 时间: 2014-6-28 15:11
强电,弱电。分别用管子分开,视频线和音频线和控制线与网线再穿管