发表一点看法,请各位高人指点:

 

机房防静电采用的方法:

1、用30*30扁铜围绕机房内墙走一圈;

2、用30*30做屏蔽地网;

3、将铜排与等电位箱连接,再将铜排用扁铜直接接入大楼地下地网中间不能有接头;

4、所有机柜、服务器、交换机接入机房地网内;

5、机房内部装修尽量用彩钢板并将彩钢板接入机房地网;

6、吊顶用微孔铝板并将吊顶骨架与彩钢板互连,在整个机房内形成排静电、排电磁的循环回路导入大地。

 

 

 