千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
门禁系统中RS-485通信
[打印本页]
作者:
钟心剑
时间:
2010-12-28 22:18
标题:
门禁系统中RS-485通信
今天调试迈斯的门禁,主机是8门控制器, 前端的控制器用的是RS-485通信到主机,主机用网线连接电脑。(备注:因为距离只有120米左右,RS-485通信线用的2*0.5的普通电源线。以前做监控RS-485通信线400-500米用电源线没有问题。)调试时,较远(距离不到100米)一点的前端控制器就不能连接上。但是换上双绞线后就可以连接上。不知各位门禁高手是否有遇到类似的现象。为什么在监控里用没有问题,但是在门禁上不可以用。请各位说说理由,交流一下意见。
作者:
yuanyehua
时间:
2010-12-29 08:08
可能线径不够吧
作者:
haiwangxing
时间:
2011-1-4 11:09
485通信本身就必须要使用屏蔽双绞线的,要不然抗干扰能力很差的
作者:
lhm5417
时间:
2011-1-12 19:42
看看 学习
作者:
练梓亮
时间:
2011-1-13 10:55
<p>同意3楼说法</p>
作者:
spsyl
时间:
2011-1-21 10:31
同意的