千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求助:机房空调冬天不制冷 [打印本页]
作者: woyoulai 时间: 2010-12-27 14:55
标题: 求助:机房空调冬天不制冷
机房使用的是家用的5p柜式空调,当室外温度在零下七八度时,空调就不能制冷了,并且启动自动保护,不能运转,这样导致机房里的温度经常三四十度,请问还有什么别的好办法给机房降温吗(安装精密空调除外)?
作者: njjason01 时间: 2010-12-28 15:20
打开窗户让室内温度降低点就好了
作者: sunjirong 时间: 2010-12-28 23:37
再装一台空调,两台换着用,让压缩机休息一下
作者: hancheng2010 时间: 2011-2-16 12:05
用室外的自然风,机房内空气不洁净,也达不到效果,第一个方法是加一台机房精密空调或基站式空调;方法二是加一台较大功率有过滤作用的新风机
作者: unicityboy 时间: 2011-2-18 14:32
新风机比较可行
作者: suntom 时间: 2011-3-10 13:49
以下是引用woyoulai在2010-12-27 14:55:00的发言:
机房使用的是家用的5p柜式空调,当室外温度在零下七八度时,空调就不能制冷了,并且启动自动保护,不能运转,这样导致机房里的温度经常三四十度,请问还有什么别的好办法给机房降温吗(安装精密空调除外)?
更换室外机的位置,防止低温导致设备无法运行,一般室外机运行参数值有环境要求。
另外,可考虑更换水冷型精密空调。