千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 安普超五类屏蔽双绞线安装的时候需要接地吗? [打印本页]

作者: xxnhysd    时间: 2003-10-28 13:59
标题: 安普超五类屏蔽双绞线安装的时候需要接地吗?
安普超五类屏蔽双绞线安装的时候需要接地吗?记得以前有人说过屏蔽线需要接地的.
作者: hot    时间: 2003-10-28 14:07
不需要,如要详细了解与我联络
作者: hnyylm    时间: 2003-10-28 16:58
要吗?不要吧。
不要?要吧。
作者: 雷雨的天空    时间: 2003-10-28 21:00
你说要不要?我记的是要的。要不要屏蔽有什么用?

作者: 新飞游    时间: 2003-10-28 21:25
综合布线采用屏蔽措施时,应有良好接地系统:
1。保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于4欧,采用联合接地体时,不应大于1欧。
2。综合布线的所有屏蔽层应保持连续性,并应注意保证导线相对位置不变。
3。屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接外屏蔽罩必须可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360度圆周接触,接触长度不小于10MM。
作者: 新飞游    时间: 2003-10-28 21:27
屏蔽系统如果接地没接好,比用非屏蔽效果更差。
我现在也在做屏蔽,可以共同探讨这个问题。
作者: dengxp    时间: 2003-10-29 16:36
当然要,否则和一般的双绞线有什么区别,而且它的接插件也要配套---全是屏蔽的。
作者: Gallant    时间: 2003-10-29 16:47
二楼的,那有屏蔽线不用接地?EIA/TIA568明写屏蔽线要接地的,接地的标准需参考EIA/TIA-607。

公司名称登了出来便不要乱写。

作者: maximax    时间: 2003-10-29 17:17
以下是引用新飞游在2003-10-28 21:27:00的发言:
屏蔽系统如果接地没接好,比用非屏蔽效果更差。
我现在也在做屏蔽,可以共同探讨这个问题。



以前开研讨会时听AMP的工程师孙先生说过,的确是这样!侠客就是不同。呵呵!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2