千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助:门禁系统布485线的问题 [打印本页]

作者: ljg216    时间: 2010-12-27 10:29
标题: 求助:门禁系统布485线的问题
现有一小区,总6栋楼,每栋楼9层。在每栋楼每层都要安装门禁,选用485通讯方式,每栋楼大概4-8个门禁不等,需要把这6栋的门禁联起来(每栋楼之间大概50米),集中到一个控制室来控制。现在的问题是:一层楼的门禁一根总线绕下来大概400米,一栋楼下来就有3600米,大大超出485的有效距离,还不谈好6栋联起来。请教各位大大如何解决这个问题?
作者: hvxf    时间: 2010-12-27 11:52
485中继器,或者转网络传输
作者: 01smarthome    时间: 2010-12-27 14:36
<p>用光纤传输</p>
作者: ljg216    时间: 2010-12-27 16:53
<p>每栋楼没层是有光纤,但用光纤传输的话,到集中的控制室会有很多路光纤转485信号出来,这些并起来,通讯是否会稳定呢?</p>
<p>用485转网络的话,要把每层的总线集中在一起接网络转换器,这样其实还是星型连接,通讯质量是否受影响?</p>
作者: gongligongsi    时间: 2010-12-27 17:26
<p>采用WD-485集线器,一路485总线可分8路485总线,同时,你一栋采取条总线分6条总线进入控制室就可以了,总线加星型的方式能为你节省不少费用</p>
作者: 思源智能    时间: 2010-12-29 14:19
添加一个R485HUB一进四出的,把每层485线连在485HUB上就可以了。QQ188125739
作者: yjs901    时间: 2010-12-29 15:22
加中继
作者: ljg216    时间: 2010-12-30 14:57
感谢大家的建议!想问一下有做过类似项目的大侠么,加中继或者485HUB这样通讯是否稳定?毕竟要接100多台设备呢?我们目前的想法是每栋楼一个485HUB,然后再接485转TCP/IP转换器接入网络,这样不知通讯质量如何,是否稳定顺畅?
作者: wod453050    时间: 2011-1-7 15:35
学习
作者: lio20080903    时间: 2011-3-6 14:08
1层4到8个门禁再怎么绕也不会有400米吧,如果确实如你所说,一栋楼放一个集线器,把9层楼分4路来走,这样可保证一路上的设备就十几台,同时线路也就800米左右。这样每栋楼集线器出去的一条线可根据实际情况再分几路走最后接到一个集线器上接到中心电脑,可保证设备运行
作者: zcc0710    时间: 2011-3-7 11:51
&nbsp;直接上光端机传输