千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [原创] 新手跪求 视频信号与球机控制信号错位解决方案 [打印本页]
作者: jinian1230 时间: 2010-12-21 22:43
标题: [原创] 新手跪求 视频信号与球机控制信号错位解决方案
前期我们上了28路摄像机信号存储在海康DS-8016硬盘录像机里面 通过28路海康DS-6008D 解码器解码出来,通过矩阵上大屏。
摄像机控制信号(485信号)直接从摄像机接入控制键盘(485信号),然后键盘也通过485转232控制矩阵切换。(键盘和矩阵各2套。其中一套矩阵是485信号,一套是232信号)
信号切换,云台转动,放大等控制2套键盘和矩阵控制均很正常。
后期又信新上了28路摄像机信号,也新上了28路的海康DS-8016硬盘录像机,解码器还是用以前的28路海康DS-6008D (也就是说56路信号,只有28路解码器),信号能通过解码器接出来,但是其中有几路云台控制信号与摄像头错位。
比如说现在有2路摄像头信号A和B 我现在用键盘切换到信号A,同时用键盘控制信号A转动。但是信号A不动,信号B在动。这很奇怪。有高手能帮解决下么。
作者: qingaomin 时间: 2010-12-22 09:08
两个地址码 改变下 或者将两条通讯线对调下 这样可以完整了
作者: jinian1230 时间: 2010-12-22 18:14
我新手啊 地址码怎么改啊?我前端摄像头根本没动啊 就后端在软件在把硬盘录像机往解码器里面拖,就解出图像来了。 刚开始是2对,现在都4对了 。这事现在弄的好郁闷,问海康的厂家,说是前端控制信号走线要走总线式?对么?我没加28路之前控制都挺好的啊。
作者: skyfeng 时间: 2010-12-22 18:19
地址码在哪里设的,就在哪里改啊。
作者: 古月浮云 时间: 2010-12-22 18:35
他说的不是地址码的问题,而是后增加了28个摄像机后就出现信号错位。如果前端没动过的话,这种情况确实罕见,按理说从传输到矩阵里的信号不会错。
作者: jinian1230 时间: 2010-12-22 18:40
2套键盘和矩阵 第一套是键盘直接接在摄像机信号上,切换矩阵,控制信号都正常,第2套就是信号就是解码了下,控制信号也算是直接接在摄像头上(通过光端机传输的控制的信号)
作者: chidefa 时间: 2010-12-22 22:13
学习了
作者: LGD2009 时间: 2010-12-23 10:50
学习了 顶
作者: cfz369 时间: 2010-12-23 11:06
学习中
作者: jinian1230 时间: 2010-12-23 22:45
摄像头控制信号是485控制信号,采用星型走线方式。有明白的大师们指点下么
作者: jinian1230 时间: 2010-12-25 23:20
有高手没 ,帮解决下撒
作者: nwawj 时间: 2010-12-26 08:15
解码器里有地址码,设置,看说明书
作者: shenggonggg 时间: 2010-12-26 22:04
帮顶起,
作者: liaoyw1986 时间: 2011-1-20 13:09
学习了
作者: jerryfeng2009 时间: 2011-1-20 13:50
跟着学习了
作者: 安防不达人 时间: 2011-1-20 14:38
学习
作者: 唔悟 时间: 2011-1-20 16:43
貌似没有解答出来额。。。。。。。。。。。
作者: 智能家居安防 时间: 2011-1-20 19:58
学习中
作者: q455151015 时间: 2011-1-21 11:59
看系统设置 或者使用说明书
作者: pengbodns 时间: 2011-1-21 12:29
据我的知识面来看海康DS-8016硬盘录像机应该是16路的吧!28路接入应该是2台8016吧!你现在是56路信号应该是4台8016!不知云台地址是怎么设置的!应该是16个地址一轮回吧!这样就是你用键盘的时候是先调用录像机地址,然后在调用云台地址!解码器是上墙用的吧!所以云台调用跟解码器没关系!
看看是不是键盘接错了,接对了!就是使用方法不对!应该是用键盘先调用录像机地址,在调用云台地址!
要不就把56个云台地址按照1~~56地址配置,键盘不通过录像机,这样就直接通过键盘直接调用云台地址控制!如果56个云台按照每16个为一组(地址为1~16)就得通过录像机接键盘这样按照先调用录像机地址后,在调用云台地址!这样还能通过键盘调用录像信息!
具体云台地址码配置,每个厂家有差异,这就得看说明书配置了!