大家好!我这里有个这情况,请大家帮忙解决一下!
我们这里要进行校园安防系统进行联网!
现在就是甲方给了我们一个单子,叫我们自己操作!
其中有2项搞不明白!
1,要求配置:
网络硬盘录像机DS-9108F-S,
|
联网监控系统平台:海康威视联网监控平台软件5.0,与指挥中心联网,
这个联网监控平台软件5.0,是怎么回事,我查不到!还有就个是不是这个软件只可以在一台电脑系统上就行对接,
2.报警主机VISTA-120P7
紧急按钮 。含警灯, 警号,
报警软件 GCW1000
请问这个软件是不是起到报警联动这个作用呢?
还有就是具体布线怎么高,以8个点算,可以采用串联进行连接吗?
加继电器联动模块
两个系统是相互独立的,有接口,开发个联动平台才行。
这个平台如果我没理解错的话,应该是海康的一套平台软件,功能确实很强,有很多联动功能,通过数据库实现的,好像是用的C写的,GCW1000是丛文软件,应该是只能接1台报警主机的,VISTA-120是总线制报警主机,要联动的话,其实只要用个可编程继电器输出模块(开关量输出),直接与海康DVR连就可以再DVR上实现了,俗称“硬联动”。不知道你为什么还要配GCW合5.0软件!!配软件的话也可以做,就是通过“数字方式”实现,把丛文软件的协议提供给海康的工程师,他们会给你改软件的,然后你把把很多规则定义好(比如1#防区联动的是哪个地方哪台DVR哪个通道的摄像机),再设置就可以了!!!(这是我曾经用过的海康平台软件,2次一看自己都可以改了)
另外,警灯、警号不用分开做,有一种设备叫“声光报警器”,就是声、光都有的,距离不远就1只的话,120主机上有警号输出口可直接驱动,数量多呢就再用继电器输出板再跳继电器驱动声光报警器电源!!
报警主机其实还是很简单的继电器电路,初中物理里面都有原理的,在主机控制部分是做的类似于单片机的模式,其他联动什么的都是用继电器来实现的!多做、多学、多想,把你看到的、听到的、学到的融汇贯通一下,不要只学表面的,去了解下设备的工作原理,很多东西就明白了!