标题: 关于博世主机编程 [打印本页]
作者: ranyunz 时间: 2010-11-30 19:32
标题: 关于博世主机编程
没编过博世的主机 型号7400XI 原有151个防区 现在增加了5个8防区模块 该怎么编程啊 模块拨码拨好了 从153开始的 哪位前辈能指点一下啊?
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-11-30 22:05
DS7432与DS7400Xi 主机连接时,编程方法同DS7457I类似,所不同的是DS7432需占用8 个防区。
作者: pinghuang 时间: 2010-12-1 16:15
对呀同意楼上的说法
作者: ranyunz 时间: 2010-12-1 19:12
以下是引用专业总线报警系统在2010-11-30 22:05:00的发言:
DS7432与DS7400Xi 主机连接时,编程方法同DS7457I类似,所不同的是DS7432需占用8 个防区。
就是说 比如我的模块只用了6个防区 剩下的两个防区必须空在那里了吗? 6个防区 编程也是的1个1个的编对吗?
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-12-1 20:41
使用6个防区在主机编程中打开6个就行了,自己可灵活运用。
作者: 小牛博世 时间: 2010-12-1 21:13
注意编设备类型!
作者: brandy514 时间: 2010-12-2 11:29
7400简易安装手册上介绍DS7432那一页有一张表,你看你要对应那些防区,照着拨码就可以了,另外防区特性也要记得设置一下!
作者: brandy514 时间: 2010-12-2 11:32
一个模块刻扩展8个防区而只用到6个防区,7432配有47K的线尾电阻,把它进去就可以了!
作者: ranyunz 时间: 2010-12-2 13:51
感谢 brandy514 刘总的热心指导 现在初步的理解是这样的:
防区功能系统默认的:红外探测器数据 01( 21 ) 紧急按钮数据 07 (22)
编153防区 红外
输入 9876#0
地址 0183
数据 01#
编154防区 紧急按钮
地址 0184
数据 07#
输入 ** 退出
这时候防区功能编程结束了
编153-154防区特性
输入 9876#0
地址 0491(153-154防区对应的是0491)
数据 11# (模块是8防区的)
退出 这时两个防区编程就结束了 这样对吗?
然后8防区只用了5防区,剩下的3个防区用电阻把接起来,编程里面不编
请前辈指点 晚上就开始动手了