标题: 有关24V电源集中供电的问题求助! [打印本页]
作者: z7522mp 时间: 2010-11-27 11:12
标题: 有关24V电源集中供电的问题求助!
最远端600米左右,采用2*1.5国标线纯铜,中间挂有6台红外枪机,末端挂1台均速球,机房采用500W24V变压器供电,白天枪机图象效果和均速球都能正常运转,晚上红外灯开启后~电压明显不足(开红外灯电流750MA)
请问在不要重新分流放线和改变24V供电的情况下,有没有什么设备增加可以改善以上晚间供电不足的情况。
谢谢!
作者: z7522mp 时间: 2010-11-27 11:15
晚间电压衰减很大,机房供电已增至36V供电,稍微有所改善,能否再继续增压供电?
作者: z7522mp 时间: 2010-11-27 13:37
有高手帮助我下么??
作者: chinaone520 时间: 2010-11-27 13:54
个人建议:在电源用36V电源供电,在摄像机用电端用稳压管达到24V电源。最好是晚上去最远端实测电压衰减实际数据,才好觉得采用那个具体措施较好。共同学习交流:QQ57836138
作者: zhongxin6868 时间: 2010-11-27 13:55
能把机房采用500W24V变压器搬到中间挂有6台红外枪机的地方去吗 如果不行的就要用升高电压 600米线太长电压衰减
作者: jxcp 时间: 2010-11-27 14:01
赞同
作者: z7522mp 时间: 2010-11-27 15:25
晚上36V传过去~传到最远端大概实际数据只有9-12V了~用稳压管可以试下~就是不知道哪里有卖的~实际用途大不大~~500W变压器搬到线路的中间不太实际,供电也要拉一根线走220V的,估计是不行~现在好象市面上一般最高也就是36V的了~再升高的话有什么办法?
作者: z7522mp 时间: 2010-11-28 21:46
这里都没人知道么?
作者: za 时间: 2010-11-28 22:21
前端加个终端箱,用220V供电吧.
作者: z7522mp 时间: 2010-11-29 09:38
以下是引用za在2010-11-28 22:21:00的发言:
前端加个终端箱,用220V供电吧.
汗....要是能用220供电就不会有这些问题了....
作者: xurwei 时间: 2010-11-29 10:15
很难办,电压升太高对摄像机也是考验,600米电阻都得10欧姆了,压降肯定小不了
作者: dong1128 时间: 2010-11-29 10:18
学习了!
作者: hua0785 时间: 2010-11-29 17:06
无限提高电压会损坏近端摄像机,24V供电的话,耐压值应该在20~28V之间。长久运行会给维保带来很多问题。
个人建议将电压调至68V,到前端再降至24V,这样的话可根据监控点的位置增加尽可能少的设备,68V在弱电线管中与其它线一起传的话也不会带来太大的干扰。
[此贴子已经被作者于2010-11-29 17:06:46编辑过]
作者: fujiaan 时间: 2010-12-6 18:14
学习,供电知识
作者: dbkdz 时间: 2010-12-6 21:01
最好在摄像机旁边加一个拇指电源。就是AC24V转DC24V的电源模块。
作者: a327508886 时间: 2010-12-6 21:38
这个问题讨论的很多次了
作者: goodwj 时间: 2010-12-6 21:50
真值得好好学习!!没遇到过~~~
作者: zhongxin6868 时间: 2010-12-7 08:42
把(采用2*1.5国标线纯铜)线改为220V供电就行啦 为什么有从新拉220V线?
作者: 甲乙丙 时间: 2010-12-7 17:14
来学习的
作者: sujiali 时间: 2010-12-7 19:48
听楼主的意思不可以走强电。如果不能走220V的话,只有再提高电压然后各个前端变压。或者再增加线路,24V的球机单独供电,减小负载
作者: sdyijia 时间: 2010-12-8 08:29
向高手学习
作者: 沙漠孤狼 时间: 2010-12-8 08:44
学习了
作者: derektom 时间: 2010-12-8 08:59
最好改为220V供电,在我做的系统中,都是这么做的,维保也没出什么问题!
作者: yangtze0037 时间: 2010-12-8 10:19
220V供电,
作者: 翟江 时间: 2010-12-8 10:45
学习了 ,个人观点改为220供电比较好
作者: apower 时间: 2010-12-10 10:42
学习了~
作者: r74371124 时间: 2010-12-10 10:59
你所希望的方法,都不是治本的方法
作者: bozhang1998 时间: 2010-12-10 15:53
总结了下,要么220V到前端再加开关电源,要么机房提高电压,在前段每个摄像机位置再降压
作者: kelvin857 时间: 2010-12-10 22:07
看来还是得用220V比较好,貌似24V,12V只要线路一长,晚上就出问题!