一般智能小区做防雷包括几大部分:

1、直击雷部分,就是在大楼楼顶立避雷针或者在女儿墙上设立避雷带。(这个一般搞土建的完成了)

2、大楼电源系统防雷:一般做两级防雷,(有几房的做到四级防护)。

   a 第一级别一般在小区总配电房装DK-380AC150 防雷器,共1套。

   b 在每栋大楼总配电装DK-380AC80防雷器,共N套(多少栋楼装多少套)。

如果智能机房在二栋

  c 在第二栋机房的UPS前端装DK-220AC40 防雷器,共1套。

  b 机房的电源排插改换为DK-220AC10b 防雷排插。

3、监控部分

  a、前端分别装DK-DSX/M三合一或者DK-DS/M二合一防雷器。

  b、后端视频信号装DK-10F/BNC防雷器。

  C、后端控制信号安装DK-NDCP防雷器。

4、门禁部分

   在门禁前断装DK-DCM信号防雷器。

5、报警系统

   在报警器上安装DK-DCM防雷器。

6、接地部分尽量采用建筑物地网以及人工地网相互配合。

以上只是大概的内容,具体要看现场情况而定,大家有什么良好建议,请多多指教,Q89759147  TEL13978170130