[求助] 温湿度传感器的问题,大家看看问题处在哪里!
[打印本页]
作者:
xgl810705
时间:
2010-11-23 21:45
标题:
[求助] 温湿度传感器的问题,大家看看问题处在哪里!
<p>问题1:</p>
<p> </p>
<p>温度传感器:西门子的<font face="Verdana">QFM2160</font></p>
<p> </p>
<p>装载送风管道上,距离出风口2米左右,风机运转以后自己感觉送风温度怎么也在25度以上,可温湿度传感器测出来却是3度~8度之间</p>
<p> </p>
<p>接线绝对没有错误</p>
<p> </p>
<p>我用手握住传感器,显示温度也正常</p>
<p> </p>
<p>风机停止运行的温度也差不多,就是一开风机温度就不对了,比不开风机的时候还低</p>
<p> </p>
<p><font color="#0000ff">提示:风机功率较大,1台风机负责3个楼层的新风</font></p>
<p> </p>
<p>有没有遇见过这种情况的,如何解决的,欢迎大家发表意见。</p>
<p> </p>
<p>问题2:</p>
<p> </p>
<p>室外温湿度传感器,我在现场控制器检测温度电压3.01 湿度电压2.83 </p>
<p> </p>
<p>但是传回工作站后显示的数值却是53度和53%,而且这个值基本不变化</p>
<p> </p>
<p>接线正确</p>
<p> </p>
<p>点设置地址正确,</p>
<p> </p>
<p>温度设定 : 输出0~10 对应温度0~50</p>
<p> </p>
<p>湿度设定: 输入0~10 对应湿度0~100RH</p>
<p> </p>
<p>开始的时候温度和湿度本来都是正常的,后来突然一下就不正常了,开始是大范围跳动,后来干脆就固定一个值,怎么也不动了</p>
<p> </p>
<p>希望高手解答。</p>
<p> </p>
作者:
xgl810705
时间:
2010-11-23 22:57
没人碰到过吗
作者:
luckyfruit
时间:
2010-11-24 09:43
<p>第一个,温度传感器你装在出风口的意义是什么?如果是为了检测温度,装在房间里比较合理把,毕竟出来温度要跟室内温度融合的,我觉得温度传感器应该装在回风口出,这样能知道室温,从而开启风机。</p>
<p>第二个,没考虑过更换设备吗?</p>
作者:
0573niu
时间:
2010-11-24 16:08
等待中,学习
作者:
老忘
时间:
2010-11-24 17:32
<p>问题1. 根据你说的情况,风机停的时候都正常,运转以后读数偏低,有点像是被干扰(风机是否变频?)。</p>
<p> 建议先把传感器拆下来,在DDC边上测试,确认传感器没问题。然后换个位置安装,设备和走线远离变频器,强电线</p>
<p>问题2. 之前一直没问题,突然不正常,而且从显示的数据53度,来看如果没有改过线的话,那么可以肯定是设备有问题了。具体是传感器还是DDC的输入点有问题,就逐一排除吧。</p>
<p>另外,还要确保接温湿度的点地址没有被其他点定义。</p>
<p> </p>
作者:
tomyi
时间:
2010-11-24 20:12
<p>我也说说:</p>
<p>问题1. 同意楼上所说,如果有变频器的话,可能是变频器的干扰,用万用表量一量,这种可能性较大;另外一种可能是测点不好,建立把传感器拔出来看看,是否现象一致。</p>
<p> </p>
<p>问题2:</p>
<p> 不知你断电重启动看看,是否就没有事了,曾经遇到过一种情况是,某个夏天,有个控制器所有的温度都显示为负数,风风火火赶过去看了一下,确实是这样,后又量了一下0-10v信号都正常,然后自己就好了,怀疑静电所致。</p>
<p> 根据你的情况是<font style="BACKGROUND-COLOR: #ff0000"><strong>,“室外温湿度传感器,我在现场控制器检测温度电压3.01 湿度电压2.83”</strong></font>检查一下点定义里的斜率和截距可能出错了,如果没有问题,换一个点看看。</p>
作者:
xgl810705
时间:
2010-11-25 10:27
<p>问题2目前正常了,我把点彻底删除后重新建点,数值就显示正常了,这算是什么原因?</p>
<p> </p>
<p>问题1目前还是不行,<font color="#0000ff"><strong>风道式的温湿度传感器</strong></font>不适合装在房间吧(回3楼)</p>
<p> </p>
<p>变频的可能性有人说影响不大,我准备在开着风机的时候用手握住传感器试试,如果不正常,就是变频的问题,如果正常,我就排除变频的问题</p>
[此贴子已经被作者于2010-11-25 19:40:43编辑过]
作者:
wjflgf
时间:
2010-11-25 16:48
昨天不能回复,郁闷,温湿度出现问题很可能控制器端的供地没有做好。数据会跳动
作者:
zhou5188
时间:
2011-6-9 11:28
<p>为什么不选用数字化温湿度传感器呢?</p>
作者:
rccy
时间:
2011-6-9 15:15
QFM2160装在回风管比较合适,用回风温度来控制水阀,室内温度就用室内温湿度传感器好了。
作者:
laya66
时间:
2011-6-10 11:43
QFM2160装在回风管比较合适,用回风温度来控制水阀,室内温度就用室内温湿度传感器好了
作者:
billy2000
时间:
2011-6-10 16:14
问题一看来变频影响可能性比较大,我一个项目也是这样。开始没问题,后来因为风机功率比较大加了变频器,该控制器的模拟量点就有问题了。解决办法,把温度传感器的屏蔽单端接地。
作者:
世纪诚致
时间:
2011-6-10 17:12
等待中学习
作者:
电脑支支响
时间:
2011-6-17 08:43
<p>都是高手,顶一个~</p>
作者:
jsjzhengming
时间:
2011-6-17 14:05
不懂,学习下!
作者:
ARMSTRONGXUYAN
时间:
2011-6-19 18:19
<p>嗯 干扰的成分大些</p>
作者:
junsuner
时间:
2011-6-19 20:37
<p>高手啊,学到了不少知识了</p>
作者:
wuhanwrilxh
时间:
2011-6-20 14:49
<p>难道是风速太快了?</p>
作者:
wangboxiao11
时间:
2011-6-22 16:06
难道里面有台风
作者:
koukou0301
时间:
2011-6-29 09:38
<p>学习了 </p>
作者:
chongfeng4
时间:
2011-11-12 10:58
<p>除了干扰问题,还可能有个问题,就是你把温度传感器放在管子里面,会不会有蒸发制冷啊.</p>
作者:
zhiyongailihui
时间:
2011-11-16 10:13
学习一下啊
作者:
monk161
时间:
2011-11-18 11:02
这个好老了。
以前在PLC里面遇到过,看是一个问题不
你的那个采集AI点进PLC后用的是字,这个字可能和你的变频器采集回来的AI重复了一个字节
所以当你变频器不运行的时候,不影响,一旦运行,它显示的变频器的值。
遇见过,仅供参考。
作者:
xmtt
时间:
2011-11-23 16:39
强悍,学习了
作者:
liang820917
时间:
2012-1-6 10:31
<p>我实在是想不通你们怎么喜欢用模拟量输出的,二次变换放大误差不说,也容易受干扰啊.</p>
作者:
jxycxyy
时间:
2012-1-12 09:14
不错学了不少东西