千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
求助停车场问题
[打印本页]
作者:
ljg216
时间:
2010-11-23 18:06
标题:
求助停车场问题
本人现在碰到这样一个情况:停车场的出口闸机在刷卡以后杆子升起,但很快又落下,车都还没过去;而且车检的灯一直长亮,显示感应到车辆一样。这个会是什么问题,是不是地感线圈没埋好的问题,是否需要重埋地感?请教各位大侠、高手。。。
作者:
齐昊
时间:
2010-11-24 09:03
<p>你用的闸机太差,换了吧,免得影响客户车辆被刮伤,你就惨了</p>
作者:
ljg216
时间:
2010-11-24 10:42
<p>闸机是没有问题的,手动是可以升起降下杆子的。主要还是车检的问题,我就是吃不准要不要重埋地感。</p>
作者:
思源智能
时间:
2010-11-25 10:44
<p>是你道闸起杆设备的时间太快了,找厂家调试,</p>
作者:
retom127
时间:
2010-11-25 15:40
呵呵
作者:
yubeikaishi
时间:
2010-11-25 20:31
闸机能起能降并不代表闸机没问题 闸机主板还是有智能控制的部分,如果设计的不好 就会出这问题 像这个问题完全可以人工模拟出来的QQ805104022
作者:
laowh1577
时间:
2010-11-29 09:22
<p>这样的检测方法7楼说的没有错,</p>
作者:
hanlei2569
时间:
2010-11-29 12:56
<p>换个车检试试。</p>
作者:
wlping1314
时间:
2010-11-29 13:47
很有可能是地感处理器出了问题,如果你在广州我们可以派人过来免费帮你检查并出解决方案
作者:
sdyijia
时间:
2010-11-29 18:26
道闸控制板 地感 都有可能
作者:
gaoqiangxfh
时间:
2010-11-29 22:07
替换法是最好的办法,逐步排查
作者:
xkfighting
时间:
2010-12-1 23:28
地感死机了,拔了重插