千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 大家帮忙 路灯干扰问题 [打印本页]

作者: legovo2000    时间: 2010-11-20 07:35
标题: 大家帮忙 路灯干扰问题
新做的一个小区监控工程,距离200米,用75-3 视频线128编 ,电源线也带屏蔽 128编的,,铺设视频线路的时候,遇到一根电缆,应该是路灯用的,用锡铂纸缠绕做保护,但一到晚上,路灯开启的时候,就出现图像中的干扰情况,先是黑屏,然后中间出现一个白色条纹,像是要展开一样,可就是展开不完全,既便展开也是图像发白,干扰严重,大家帮忙看一下是什么原因?谢谢![attach]48375[/attach]
[attach]48376[/attach]
[此贴子已经被作者于2010-11-20 7:35:44编辑过]

作者: allenn    时间: 2010-11-20 08:29
路灯电缆应该是220v的,理论上不会干扰视频信号,如果是380v就必定会干扰,接触的地方用铁管才能有屏蔽效果
作者: OExiaoruan    时间: 2010-11-20 08:46

等答案 你这200米夜视亮度不够啊 用什么实现照明啊?建议你用激光红外灯吧 200米比这亮多了


作者: zhongxin6868    时间: 2010-11-20 09:40
2哈哈哈 对地电位环路电压问题
[此贴子已经被作者于2010-11-20 9:52:03编辑过]

作者: kuraki400    时间: 2010-11-20 09:43
你电源线用带屏蔽的? 而且室外路灯那里你敢用-3线?你不知道现在-3线都是铜包铝啊! 按照我的意思就是你的-3线 和电源线从新换了。 电源线你用带屏蔽的,你脑袋是不是被驴T过了
作者: 真水无色    时间: 2010-11-20 09:54
大爷的,给线套上镀锌的管子,离路灯的电缆远点就完事了。
作者: jiankongcamera    时间: 2010-11-20 09:58
220V的问题不太,要带屏蔽的线……
作者: eie1992    时间: 2010-11-20 10:39

多种可能原因:

1)摄像机电源电压问题——可以到前端测一下摄像机输出图像判断;

2)地电位环路引起——把摄像机卸下来,拿在手里,看末端图像;或用监视器在末端单独看这一路图像,如果没有干扰,接到主机上就有干扰,基本判定是地环路;

3)“路灯开启的时候,就出现图像中的干扰情况”——路灯可能属于“闪烁光源”,不像白炽灯那样的连续照明光源;


作者: comcom123    时间: 2010-11-20 14:09
5楼的朋友教训的不错,200米的距离怎样说也要75-5(128编)的.75-3肯定是不行的啦!
作者: xurwei    时间: 2010-11-20 14:32
供电怎么供的,有没有量过摄像机端电压多少
作者: a327508886    时间: 2010-11-22 10:57

你即使想省钱也不能这么干啊,在环境差不多的情况下,-5的线我们要求传300-400.,要是-3的我们都是要求只能传100米,做工程不能只为了省钱,第一你必须能满足要求啊


作者: sangang    时间: 2010-11-22 11:08
-3线跑200米,信号不会太好
作者: yingluo0007    时间: 2010-11-22 11:12
不懂,坐等高手解答
作者: bigkaneqin    时间: 2010-11-22 11:30
请高手指点
作者: hjzknet    时间: 2010-11-22 13:13
75-5和75-3能差多少钱呀
作者: 一世安防人    时间: 2010-11-22 13:48
好几十大洋恩
作者: lvxianglong    时间: 2010-11-22 14:10
现在还有用-3的线??后端跳线我们都用-5的
作者: xjs997    时间: 2010-11-22 14:20
是电源的干扰,不接地试一试
作者: Hills    时间: 2010-11-23 11:24

 

[此贴子已经被作者于2012/12/27 22:45:57编辑过]