一、内部防区:

1、系统布防后,若先触发出入防区再触发内部防区,则内部防区也进入延时状态,不会立即报警,该防区的延时时间与出入防区一致。如果在出入防区未被触发前触发了内部防区,则系统会立即报警。

2、当留守布防时,系统中的内部防区(一般是安装在室内的红外探头)会自动被系统旁路,内部人员可在此区域内自动活动而不会产生报警,而系统中的所有周边防区(如室外的周界探头、窗磁、阳台的幕帘式探头等)处于布防状态。


二、退出延时也叫外出延时:是指系统进行了布防操作后留给操作人员离开出入防区的一段延时时间(一般几十秒钟)。你必须在这段时间内离开出入防区,否则延时结束后你将触发该出入防区


三、延时防区也称出入防区:在布防后系统会为出入防区提供一定时间的延时时间,外出延时时间结束后,触发延时防区系统报警。在进入时触发延时防区,控制器会在进入延时时间里发出蜂鸣,作为撤防系统的提示信号,必须在设定的延时时间内对系统撤防,否则会报警。

四、进入延时:是指人员在外面进入出入防区后,出入防区即被触发,但此时系统不会立即发生报警,而是处于进入延时状态中(一般也为几十秒钟)。在此过程中你必须立即对报警系统进行正确撤防,否则进入延时结束后系统将产生报警。