[求助]接好电源线后短路
[打印本页]
作者:
jayzg
时间:
2010-11-18 14:00
标题:
[求助]接好电源线后短路
昨天做一个小工程,是13个摄像机,我用一条2*0.3的铜线做干线,上面接了13个1A的电源(不是开关电源),接好准备上220V电试一下,我先用万用表量一下吧,谁知一量短路,线路我想没没有接错,可为会短路呢?是其中的一个电源坏了吗?请高手给看一下
作者:
jimse
时间:
2010-11-18 16:32
2*0.3?这种线怎么能做电源干路,线径太细了,楼主量所谓的短路应该是阻值很小吧,电源并联,并的越多阻值越小,你用普通的数字万用表量就像短路一样