千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 怎样知道解码器的协议 [打印本页]

作者: yy831215    时间: 2010-11-17 19:28
标题: 怎样知道解码器的协议

请教一下各位:

       我有个工程改造,以前用的三洋的矩阵和键盘控制,前端用的三洋的解码器,现在矩阵坏了需要更换矩阵,但是不知道解码器的协议。不知道怎样测试出解码器的协议?请教一下,谢谢


作者: dbkdz    时间: 2010-11-17 22:35

    除了厂家资料和当初写解码器软件那小子,任何人都测不出解码器的协议。

   如果现在键盘连矩阵,矩阵通信输出可以直接控制解码器,则可以用串口调试软件去收矩阵的16进制码分析各个动作码。前提条件是矩阵输出通讯口是标准的RS485接口,如果是曼码接口用这种办法就不行了,那就要用到示波器去分析码和时钟。

 

假如是RS485接口,输出也可捕获到代码,现在矩阵坏了换PELCO矩阵,则要找高手做P\D协议转三洋协议的协议码转了。

 

   可惜呀,矩阵都坏了,现在的办法就是找厂家,一般时间都很久了,厂家也很难找。最后就看看键盘有没有独立的通信接口输出控制解码器的吧。如果有,按照我办法,100%可以成功的。

 

   还有一种办法就是破解解码器电路,哈哈,这种办法我就干过。当初有一个红苹果工程矩阵坏了,换了PELCO矩阵,前端红苹果解码器还好用,协议不同用,就把红苹果解码器的CPU重新烧写PELCO协议(当然要破解它硬件电路)。


作者: liuyang    时间: 2010-11-17 22:50

三洋解码一般不是幔码(据我所知),换矩阵的话你可以重新拨码嘛~一般解码器拨码打至OFF(0)是PD2400。可以试试!






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2