千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求:多个VISTA120主机的联网方式, [打印本页]
作者: wangbing06 时间: 2010-11-13 23:51
标题: 求:多个VISTA120主机的联网方式,
有超过15个vista120主机需要联网,希望现场和中心都能控制,中心只有计算机,要求:能监能控。传输采用有网络、总线、和电话线混用,中心软件不要太贵,该怎么配置?采用无线方式又该如何配置,知道的朋友指点一下。有方案和图纸的话可发到wangbing06@vip.163.com。
作者: 专业防盗报警 时间: 2010-11-14 21:23
找相关供应商一条龙服务不是很好吗?
作者: ebi200 时间: 2010-11-15 08:47
网络、总线、和电话线混用,接警是没有问题的,如果要求控制只有通过网络和总线的方式实现,推荐采用ISMS安防集成软件,配置如下:
1、IPM报警主机网络接口模块 15块
2、安防集成管理软件 1套
含标准配置:报警主机接口、联动模块接口
可选接口:数字视频、模拟矩阵、LED模拟屏等
作者: liuguang1203 时间: 2010-11-15 11:58
用一套无接入主机数量限制的报警软件
[此贴子已经被作者于2010-11-15 11:59:40编辑过]
作者: wangbing06 时间: 2010-11-15 13:20
以下是引用ebi200在2010-11-15 8:47:00的发言:
网络、总线、和电话线混用,接警是没有问题的,如果要求控制只有通过网络和总线的方式实现,推荐采用ISMS安防集成软件,配置如下:
1、IPM报警主机网络接口模块 15块
2、安防集成管理软件 1套
含标准配置:报警主机接口、联动模块接口
可选接口:数字视频、模拟矩阵、LED模拟屏等
能提供具体型号、产品说明和报价吗?特别是软件方面的,我看看能否适用?
作者: is870 时间: 2010-11-15 19:52
以下是引用ebi200在2010-11-15 8:47:00的发言:网络、总线、和电话线混用,接警是没有问题的,如果要求控制只有通过网络和总线的方式实现,推荐采用ISMS安防集成软件,配置如下:
1、IPM报警主机网络接口模块 15块
2、安防集成管理软件 1套
含标准配置:报警主机接口、联动模块接口
可选接口:数字视频、模拟矩阵、LED模拟屏等
作者: blue169 时间: 2010-11-16 09:17
以下是引用wangbing06在2010-11-13 23:51:00的发言:有超过15个vista120主机需要联网,希望现场和中心都能控制,中心只有计算机,要求:能监能控。传输采用有网络、总线、和电话线混用,中心软件不要太贵,该怎么配置?采用无线方式又该如何配置,知道的朋友指点一下。有方案和图纸的话可发到
wangbing06@vip.163.com。
中心软件可选用国产比较便宜支持无限台软件的,
Vista120主机那边可选用比较常用的网络模块
通过有线网络与中心软件联机
作者: quifangde 时间: 2010-11-18 11:31
迈特安网络模块+软件+继电器模块