标题:
强电箱取点问题
各位高手 现在有个项目 从排污泵强电箱取 运行 手自动 故障 启停 这四个点。排污泵的强电箱没给留端子排的点。改从那取啊。谢谢各位高手指教
作者:
is870
时间:
2010-11-11 13:27
不懂 帮顶 期待高手
作者:
zhenzhen9167
时间:
2010-11-15 09:30
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">不懂 帮顶 期待高手 </div>
作者:
乡下男闯上海
时间:
2010-11-15 10:42
<p>只能要求排污泵的强电箱内预留接线端子,否则只能取消不做。</p>
<p> 一个新手的想法,不知是否正确。</p>
作者:
x67083694
时间:
2010-11-15 11:56
<p>可以的 运行状态和启停点在接触器上取 要外加继电器 故障点在热继电器上取 。手自动在转换开关上取 这是我自己想的 不知道对否。</p>
<p> </p>
作者:
doudouzhang
时间:
2010-11-15 15:29
<p>路过的人帮顶</p>
作者:
g41987840
时间:
2010-11-15 15:56
最好找厂家给改下,强电厂家只要说明这些原理就都会做,不然以后出了芝麻大的问题都很麻烦的。说的很容易加继电器及三项开关,从配电柜的二次回路去,但不懂的话做起来就非常难了。尤其是画图取信号时,甲方非得问从哪里去来的,怎么来的,为什么这么做,这么做出了问题怎么办等等。
作者:
hxl983420
时间:
2010-11-15 17:35
<p>配电箱的二次回路不属于弱电范畴,应与配电箱的提供方协商,将BAS的接点要求提交给配电箱的提供方,让其按所提的要求增加相应的接点即可。</p>
作者:
双捷
时间:
2010-11-15 18:53
应预先要求排污泵的强电箱内预留接线端子
作者:
ydongz
时间:
2010-11-16 18:04
<p>定做箱子吧,你想怎么都行</p>
作者:
wssgywb
时间:
2010-11-17 11:51
cxzvcxvcxvxcvcxvxcvcx
作者:
绝对的浪漫
时间:
2010-11-17 11:53
学习中
作者:
WSXZFA
时间:
2010-11-18 09:36
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hxl983420</i>在2010-11-15 17:35:00的发言:</b><br/>
<p>配电箱的二次回路不属于弱电范畴,应与配电箱的提供方协商,将BAS的接点要求提交给配电箱的提供方,让其按所提的要求增加相应的接点即可。</p></div>
<p>让他们自己改去吧!</p>
作者:
羊上了狼
时间:
2010-11-18 12:39
<p>学习了</p>
<p> </p>
作者:
shxz0821
时间:
2010-11-18 16:00
你在改造别人的 产品,要负责任的!@!!!!
作者:
xmtt
时间:
2010-11-18 21:16
<p>一定要把接点要求提在前面!!</p>
作者:
x67083694
时间:
2010-11-22 08:45
<p>各位高手能不能说一下应该怎么做 ,现在强电那边也过不来。不知道怎么做 急啊 。</p>
作者:
龙山湖
时间:
2010-11-22 09:05
<p>这个貌似说不清楚</p>
作者:
triblestone
时间:
2010-11-24 11:07
<p>首先在做之前先好说好提供哪些无源干接点。没说,则需要和甲方沟通,如果可以提供无源干接点,再做。</p>
作者:
HVP
时间:
2010-11-24 21:33
<p>这个问题操作起来不是很复杂化,一定要找一个有电工证的电工来改一下线路,一般是,启停点在接触器上串,运行点在接触器上取,故障点在热继上取.手自动从转换开关上取.</p>
作者:
离家的娃
时间:
2011-1-4 10:14
让他们提供接点,否则私自接线要负责任的。
作者:
xgl810705
时间:
2011-1-5 11:35
<p>运行:取自交流接触器,有的接触器自己就带常开点,有的则需要自己增加辅助触点的方式,如果辅助触点的(常开)已经被占用,则需要通过220继电器进行信号转换,把有源转换为无源。</p>
<p> </p>
<p>故障:取自热继电器,取常开点就可以了,如果被占用,进行有源无源的转换,方法同上。</p>
<p> </p>
<p>手自动:面板的转换开关,如果是多路的转换开关的话,自己接个线出来就行了,如果都被占用,则需要有源无源信号转换,方法同上。</p>
<p> </p>
<p>启停:自动回路与交流接触器的线圈</p>
<p> </p>
<p>最好找厂家协商解决,尽量不要动强电的东西。</p>
[此贴子已经被作者于2011-1-5 11:36:27编辑过]
作者:
电脑支支响
时间:
2011-1-24 17:41
<p>如果能叫强电改,一定要叫他改,不然,以后出问题就麻烦了,</p>
<p>另外,他没给你留端子,那他设计箱子的时候没准就没想到要被控制,你那些监控点可以加上,但控制输出怎么办?他就没做那个回路~(一般强电里有远程的话,会分两个回路,一个为手动,一个为自动)</p>
作者:
伐木叮叮
时间:
2011-1-25 14:23
这个现象在工程上碰到太多了,接触器或热继上取无源点,如占用加继电器转换一下
作者:
feixiu
时间:
2011-4-3 11:33
学习了。谢谢
作者:
luowei1688
时间:
2011-4-3 22:35
<p>学习</p>
作者:
wang1091
时间:
2011-4-7 16:57
请做控制箱的人提供常开常闭接点给你,然后根据你的需要外接继电器实现
作者:
xmtt
时间:
2011-4-8 14:09
学习了
作者:
cnwaycn
时间:
2011-5-24 08:38
<div class="quote"><b>以下是引用<i>triblestone</i>在2010-11-24 11:07:00的发言:</b><br/>
<p>首先在做之前先好说好提供哪些无源干接点。没说,则需要和甲方沟通,如果可以提供无源干接点,再做。</p></div>
<p>同意</p>
<p> </p>
作者:
linlong0575
时间:
2011-6-8 08:19
<p>路过的人帮顶</p>
作者:
lmm9999
时间:
2011-6-8 09:44
<p>我也遇到过相同的问题,我们最后的解决方案是这样的:把我们需要强电箱提供给我们的干接点 及现有强电箱能否提供 汇总了个表 然后提交给甲方,叫他们来协调,最总还是强电柜方负责整改的。工程上我觉得还是尽量撇清责任,如果这个事咱们敛下来,做得好了还行,万一做不好把人家的强电柜烧了或出什么别的意外,咱们说不清楚的。这是我个人的意见!</p>
作者:
zjykjmdzwy
时间:
2011-6-8 21:36
顶31楼的,强弱电责任确实得分开。
作者:
dianabaggio
时间:
2011-6-9 11:33
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xgl810705</i>在2011-1-5 11:35:00的发言:</b><br/>
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2011-1-5 11:36:27编辑过]</font></div></div>
<p>改造的项目么?想省事就让甲方找厂家,想赚钱就自己想办法改一下。没啥难度的</p>
作者:
rccy
时间:
2011-6-9 15:11
听做电气设计的朋友说国家规范里强电是不做弱点的点的,要的话弱电自己去加,实际工程里一般都叫强电方做。运行、故障从热继电器上取点,起停从控制热继电器的继电器上改,手自动从面板转换开关上取(加继电器转换)。