标题: 电梯里安装监控摄像机 布什么型号的线缆 [打印本页]
作者: yiruoshi 时间: 2010-11-10 08:37
标题: 电梯里安装监控摄像机 布什么型号的线缆
电梯里安装监控摄像机 布什么型号的线缆,需要有什么注意事项?
作者: sqwain1314 时间: 2010-11-10 09:10
装什么样的呀?期待有经验的高手们来回答
作者: zxyrm 时间: 2010-11-10 09:12
扁平电缆
作者: 融化的冰 时间: 2010-11-10 09:16
电梯里的线缆一般都是电梯厂家敷设
作者: 融化的冰 时间: 2010-11-10 09:17
电梯里的线缆一般都是电梯厂家敷设
作者: zhan2101 时间: 2010-11-10 11:19
电梯线缆要求:
1、满足抗拉强度:电梯电缆中有一半是用来延伸用的,高层电梯最多可达100多米,一百米电缆的自重就是近百公斤,所以电缆必须要有足够的抗拉强度。现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆,这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中,由于重力原因拉断信号电缆。
2、良好的电气参数:电缆在随着电梯上下运动的过程中,中间会有一段受重力作用发生弯曲变形,造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。质量不好的电缆在受力变形时,参数变化大,就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射,这就会导致视频信号信噪比下降,产生视频干扰,所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆,以阻止干扰信号 “入侵”。实践证明,SYWV的同轴电缆优于SYV,多层屏蔽的优于单层屏蔽。
作者: 弑神 时间: 2010-11-10 11:31
我做过这样的工程。用的视频线是专门订做的电梯专用视频线。首先抗拉性要好,也就是外层橡胶皮的厚度比平常的要厚,其次就是抗干扰性要强。
作者: fangzhenxuan 时间: 2010-11-10 11:33
当然选择电梯专用线缆~~~~~~~
作者: jiankongcamera 时间: 2010-11-10 11:41
是这么回事儿!
作者: keenvv 时间: 2010-11-10 11:46
电梯专用的电缆,里边有钢丝的那种,抗拉扯的
作者: lsd129 时间: 2010-11-11 20:17
电梯井里布双绞线是性价比非常高的一种选择,抗干扰,又经济,我们一直都这么做
作者: pgff 时间: 2010-11-21 17:02
专用电梯视频线,抗干扰。耐拉,
作者: 桂林四宝 时间: 2010-11-21 22:24
观光电梯可以做无线的吗?
作者: tongs 时间: 2010-11-22 21:54
别听他们说用双绞线那个容易断。用秋叶原75-3的线在电梯里面扎上去就好,我自己用过4年时间30多部电梯只断过2条线。这个比专用线便宜太多了即便是线段了换新的也没多少钱并且抗干扰比双绞线强太多啊。我这里秋叶原75-3是1.4-1.5元一米、电梯专用线是13.5一米。
作者: 夜狼安防 时间: 2010-11-22 22:00
这么大的差价??
作者: 刘燚 时间: 2010-11-22 22:53
做规矩项目建议还是采用电梯符合视频电缆或者订制弹性料的视频线,也具有耐拉性,效果也很好的,本公司专业提供订制各种弱电线缆、综合布线、光纤光缆!QQ783718398
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |