本人在广电局的一个中波发射台(广播信号发射基地)下安装8个监控点,4个室内的,4个室外的 现在出现一种条纹干扰,室内还稍微好点,因为当时用金属管布线,室外就严重了,当4个频段发射机全开时室外的摄像头就是黑屏,特别上603kHZ的,把这个关上还好点,起码有图像,请教各位,谁有办法解决的,请帮忙看看!
2010年11月10日:明白约了广电中心技术主任到现场指导,看看他们有什么解决办法?
视频抗干扰器试过了,没解决问题,干扰频率为603,927,1098,1341,1521KHZ,(广电)让我自制滤这几个频率的滤波器,正在制作中,要是哪位知道有成品卖的话,麻烦和我联系,QQ:215077331(解决办法:用光纤,离发射塔远一点,将摄像头移出塔,因为干扰距离也就100多米远)
直接用双绞线传输器试试
直接用双绞线传输器试试
更糟。
1)在电台的近场区,空间场强十分高,做监控的一个关键点是——“全程屏蔽”,不能寄希望于抗干扰设备解决;
2)传输线路最好是穿镀锌铁管,最好不要用薄壁钢皮管或金属软管;
3)考虑到中波穿透力很强,室内线缆的屏蔽也不能忽视;
4)镀锌铁管要从主机跟前开始,一直穿到离摄像机越近越好,BNC输出电缆拐弯部分,可以用金属蛇皮管连到摄像机护罩并与护照短路;
5)摄像机应该与金属护照绝缘,把护罩变成摄像机的“小屏蔽室”——这是个要点和难点;
6)前程保持:镀锌铁管、金属软管和摄像机护罩,连接为一体——构成屏蔽管道,一端、两端、多点接地都可以;
7)传输线缆,包括视频线屏蔽层、BNC外壳、摄像机外壳——视频信号地,直流电源地,都要和屏蔽管道绝缘——施工穿线时要特别小心。
8)摄像机千万不要接大地,系统只有主机一点接大地;
供参考。
楼上专业
学习了
谢谢你的建议,觉得挺 好的,不知道重放光纤能不能解决问题,明天约广电技术中心主任去现场看看,看看他们有没有更简单的办法 ,我实时汇报
视频抗干扰器用过了,没解决问题,广电技术中心的让我做过滤波器,漆包线加电容,说过滤掉那几频点就可以,正在试,东西做好了,正在找设备测电感,待试!
能说说你是如何解决的吗?用4楼的方法吗?谢谢
谢谢,我和广电的说了,他们说这个代价可就大了,上千米的镀锌管了(呵呵),他们在想有没有更简单的办法 ,
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |