千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 中波发射台下监控问题 [打印本页]

作者: yjjty125    时间: 2010-11-8 18:57
标题: 中波发射台下监控问题

本人在广电局的一个中波发射台(广播信号发射基地)下安装8个监控点,4个室内的,4个室外的 现在出现一种条纹干扰,室内还稍微好点,因为当时用金属管布线,室外就严重了,当4个频段发射机全开时室外的摄像头就是黑屏,特别上603kHZ的,把这个关上还好点,起码有图像,请教各位,谁有办法解决的,请帮忙看看!

2010年11月10日:明白约了广电中心技术主任到现场指导,看看他们有什么解决办法?

 

视频抗干扰器试过了,没解决问题,干扰频率为603,927,1098,1341,1521KHZ,(广电)让我自制滤这几个频率的滤波器,正在制作中,要是哪位知道有成品卖的话,麻烦和我联系,QQ:215077331(解决办法:用光纤,离发射塔远一点,将摄像头移出塔,因为干扰距离也就100多米远)

[此贴子已经被作者于2011-5-9 15:24:06编辑过]

作者: qrrrr    时间: 2010-11-8 20:30

直接用双绞线传输器试试


作者: eie1992    时间: 2010-11-9 13:08
以下是引用qrrrr在2010-11-8 20:30:00的发言:

直接用双绞线传输器试试

更糟。


作者: eie1992    时间: 2010-11-9 20:00
 

1)在电台的近场区,空间场强十分高,做监控的一个关键点是——“全程屏蔽”,不能寄希望于抗干扰设备解决;

2)传输线路最好是穿镀锌铁管,最好不要用薄壁钢皮管或金属软管;

3)考虑到中波穿透力很强,室内线缆的屏蔽也不能忽视;

4)镀锌铁管要从主机跟前开始,一直穿到离摄像机越近越好,BNC输出电缆拐弯部分,可以用金属蛇皮管连到摄像机护罩并与护照短路;

5)摄像机应该与金属护照绝缘,把护罩变成摄像机的“小屏蔽室”——这是个要点和难点;

6)前程保持:镀锌铁管、金属软管和摄像机护罩,连接为一体——构成屏蔽管道,一端、两端、多点接地都可以;

7)传输线缆,包括视频线屏蔽层、BNC外壳、摄像机外壳——视频信号地,直流电源地,都要和屏蔽管道绝缘——施工穿线时要特别小心。

8)摄像机千万不要接大地,系统只有主机一点接大地;

供参考。


作者: cccigarette    时间: 2010-11-9 20:20

楼上专业

 

学习了


作者: yjjty125    时间: 2010-11-10 21:29

谢谢你的建议,觉得挺 好的,不知道重放光纤能不能解决问题,明天约广电技术中心主任去现场看看,看看他们有没有更简单的办法 ,我实时汇报


作者: jiguicad    时间: 2010-11-14 20:30
4楼说的很有见地,本人同感,记得在几年前作过一个也是中波台的监控,摄像机距监控中心约50米,传过去没图像,后经我反复测试,并已成功解决。
作者: whtom    时间: 2010-11-14 22:49
双绞线+屏蔽,按两步实施走。近场电磁干扰,很难完全消除,只能变通的设法减弱。
作者: 居于网    时间: 2010-11-16 10:35
加抗干扰器能解决吗?
作者: 树欲静    时间: 2010-11-16 10:39
学习了,四楼写的很清楚`
作者: yjjty125    时间: 2010-11-17 17:02
以下是引用居于网在2010-11-16 10:35:00的发言:
加抗干扰器能解决吗?

视频抗干扰器用过了,没解决问题,广电技术中心的让我做过滤波器,漆包线加电容,说过滤掉那几频点就可以,正在试,东西做好了,正在找设备测电感,待试!


作者: yjjty125    时间: 2010-11-19 13:13
以下是引用jiguicad在2010-11-14 20:30:00的发言:
4楼说的很有见地,本人同感,记得在几年前作过一个也是中波台的监控,摄像机距监控中心约50米,传过去没图像,后经我反复测试,并已成功解决。

能说说你是如何解决的吗?用4楼的方法吗?谢谢


作者: yjjty125    时间: 2010-11-19 13:15
以下是引用eie1992在2010-11-9 20:00:00的发言:
 

谢谢,我和广电的说了,他们说这个代价可就大了,上千米的镀锌管了(呵呵),他们在想有没有更简单的办法 ,