千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求救:钢化玻璃门安装电插锁问题!!! [打印本页]

作者: wdxxs4291116    时间: 2010-11-8 10:42
标题: 求救:钢化玻璃门安装电插锁问题!!!
<p>钢化玻璃门 安装的电插锁 但门上面的框边离玻璃门之间的缝隙太小 现在门开关的时候 就有点碰撞!</p>
<p>听人说玻璃门一般是可以可以上下调的!把地弹簧拆开看了 但不知道怎么调!那位会的 或还有其他办法的?</p>
作者: wdxxs4291116    时间: 2010-11-8 14:47
<p>高手们 都没遇到过这种问题过吗?</p>
作者: wshig    时间: 2010-11-8 15:20
<p>我以前经常遇到,有两年没有做了,我都是让业主找他们安装玻璃门的人来给调一下,有的可能真的调不下来,门框也是玻璃的话要安装电插锁至少要8毫米空隙,木门框的话有5毫米缝隙就够了!</p>
作者: 都市    时间: 2010-11-8 18:32
<p>玻璃门夹是不是用的铝合金的那种啊,有一种不锈钢的,间隙小也可以用,还不行的话,。你可以用内六角扳手,把上门轴的门夹松一下。记得要有人扶住门。这样就可以使玻璃门下降一些。基本上就够用了。</p>
[此贴子已经被作者于2010-11-8 18:32:01编辑过]


作者: 落花之夜    时间: 2010-11-13 11:03
<p>买个薄点的门夹啊</p>
<p>现在的玻璃门安装的时候基本上都会有一点的标准吧</p>
<p>缝隙都不会差太多的</p>
作者: 青苹果    时间: 2013-3-19 16:20
求解