千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教一下大虾,强磁场干扰的环境下,监控设备和施工怎么做? [打印本页]

作者: johnnyshen    时间: 2010-11-5 15:38
标题: 请教一下大虾,强磁场干扰的环境下,监控设备和施工怎么做?

电厂的项目,高压电嘛,现场环境电磁场干扰很强,监控设备该怎么选?施工该怎么做?

传输用同轴线缆可以吗?还是光端机?


作者: 玉树挡风    时间: 2010-11-5 15:51

无非是对前端、传输、末端干扰。

1.前端如果是壁装摄像机,选择金属外罩,摄像机尾部视频线采用金属包塑软管套;

2.传输如果能采用光纤传输最好,如果预算不够,采用同轴也可。如视频传输线路两端安装移频抗干扰器,采用PVC管穿管敷设是没问题的。

3.监控中心按照一级计算机机房标准设计保证不会有电磁干扰进来。


作者: 玉树挡风    时间: 2010-11-5 15:53

对于接地,如果预算足够,最好整个系统的接地使用一个,包括前端设备的接地。


作者: jiankongcamera    时间: 2010-11-5 15:54

摄像机用质量好点儿的,最好及用光纤传输,效果会好些,走线时强弱电不要一起走线,必要时加个抗干扰器


作者: yh2008    时间: 2010-11-5 19:53
以下是引用jiankongcamera在2010-11-5 15:54:00的发言:

摄像机用质量好点儿的,最好及用光纤传输,效果会好些,走线时强弱电不要一起走线,必要时加个抗干扰器

首选光缆!


作者: pgff    时间: 2010-11-21 17:04
最好是用光纤,可以一次成功
作者: tongs    时间: 2010-11-22 21:57
这个关键是线路干扰的问题,检验用全网络机这个抗干扰比较好。如果不用网络机用模拟机那就得全线路金属管了施工难度不是一般的高啊。
作者: xurwei    时间: 2010-11-23 09:05
学习
作者: lorle    时间: 2010-11-23 09:16
以下是引用玉树挡风在2010-11-5 15:51:00的发言:

欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2