本人刚接触报警系统,用的是博士DS7400主机,一个键盘 一个报警的警笛 几个红外探头。系统可以整体的布防,报警,这几个探头都是好使的!完事我想将几个防区分成3个分区,在调试的时候出现了问题,可以分区布防。但是只有当第一分区单独布防后报警后才报警,而2 3分区没有报警输出。
本人仔细看了说明书 说明书上说 当主机使用一个键盘时,当一个防区报警时候键盘蜂鸣器响,其他防区没有。
我现在想知道 我的报警输出时主机的bell 三个分区是不是能用一个报警输出。程序改怎么设定,感觉分区应该没有错。错误出在报警输出设置上,
有关BELL跟随分区输出,请看说明书28-29页,编程地址2737-2738
你编2737 88#
2738 80#
试一下可行
我也想了解分区怎么编程。
如果是BELL跟随分区输出,必须先要输入地址2734+63#将BELL打开再输入2737+88#