千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 本人初学者在博世报警主机调试中出现的问题希望有好心人帮帮忙! [打印本页]

作者: 胖子amani    时间: 2010-11-3 20:13
标题: 本人初学者在博世报警主机调试中出现的问题希望有好心人帮帮忙!

  本人刚接触报警系统,用的是博士DS7400主机,一个键盘 一个报警的警笛 几个红外探头。系统可以整体的布防,报警,这几个探头都是好使的!完事我想将几个防区分成3个分区,在调试的时候出现了问题,可以分区布防。但是只有当第一分区单独布防后报警后才报警,而2 3分区没有报警输出。

  本人仔细看了说明书 说明书上说 当主机使用一个键盘时,当一个防区报警时候键盘蜂鸣器响,其他防区没有。

我现在想知道  我的报警输出时主机的bell 三个分区是不是能用一个报警输出。程序改怎么设定,感觉分区应该没有错。错误出在报警输出设置上,


作者: nady    时间: 2010-11-5 15:15

有关BELL跟随分区输出,请看说明书28-29页,编程地址2737-2738

你编2737  88#

      2738  80#

试一下可行

[此贴子已经被作者于2010-11-5 15:17:49编辑过]

作者: 胖子amani    时间: 2010-11-6 08:36
2738不是无线的输出编程吗?  2737  88   跟随所有分区?  2738  80  跟随所有分区不选用几支输出?
作者: liuguang1203    时间: 2010-11-10 18:00

 我也想了解分区怎么编程。


作者: pinghuang    时间: 2010-12-11 11:36

如果是BELL跟随分区输出,必须先要输入地址2734+63#将BELL打开再输入2737+88#