遇到一个问题 用主机检测防区 总显示有故障 , 原来坏了几个模块 ,竟然能导致所有的防区都显示有故障 ,我更换新的地址模块后,再检测 当电源线不通电的时候,所有的防区显示没有问题,只要一接通电源,所有防区都显示有故障, 另外我这是用的四芯线(两电源两信号线)传输的,本来电源是用的12V的,因为距离比较远就将电源改成220V了,然后前端探头端加变压器,现在遇到这样一个问题挺棘手,这是什么原因呢 ??? 大家帮帮忙 先谢谢了
彭大将军所言极是!
通讯线请与其他信号通讯线或电源线保持一定间隔
以前没坏的时候,用过很长一段时间都挺好,并且和总线一起走的还有监控的电源线,应该不是电源干扰的问题
强电固然有干扰,但除此外该系统肯定还有其它故障。
用24V的电 主机供电 问题就不大啊
谢谢大家的积极讨论,问题已经解决了,
原因是和报警主机连接的一个FC-32继电器模块出现了故障,因为我这个报警系统还有和灯一起的联动,所以加了两台FC-32,之前坏过一台,更换了一台新的,因为之前一直看着通讯指示灯很正常,而且又是刚刚换过没几天的设备,所以一直也没觉得问题会出在这里,这几天我反复多次检查的过程中,几乎把所有能想到的地方都想过了,还是没有找到问题的所在,无意间把它拆下来就好了,真的很兴奋,现在除了前段个别接个探头有点问题外,其余大点的问题都解决了,谢谢大家的积极参与,也希望我们大家能够经常讨论,一起解决问题。 谢谢