千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 泵的变频控制 [打印本页]

作者: x67083694    时间: 2010-11-2 09:29
标题: 泵的变频控制
各位前辈,我想问一下BA中生活水泵的变频控制怎么做?谢谢各位高手指教
作者: ebi200    时间: 2010-11-3 09:12
出水端安装一个压力传感器,可根据压力采用PID方式给定频率。
作者: elvissun    时间: 2010-11-3 17:00
1个DO(启停)+3*DI(状态、故障、手自动),谨代表个人意见
作者: dwj198511    时间: 2010-11-3 17:04
<p>赚积分哦</p>
作者: zxxzzz    时间: 2010-11-7 19:07
2楼是给出了安装需要的东西,1楼给出了方案,结合一下就完美了。
作者: 皮皮鸟    时间: 2010-11-8 09:18
还需要变频控制及变频反馈信号!
作者: xmtt    时间: 2010-11-9 09:03
学习了
作者: qtt2980035    时间: 2010-11-9 09:19
<div class="quote"><b>以下是引用<i>皮皮鸟</i>在2010-11-8 9:18:00的发言:</b><br/>还需要变频控制及变频反馈信号! </div>
<p>点位合计6个:启停、手自动、状态、报警、变频频率输出、变频频率反馈&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有时也对变频器做启停等监控</p>
<p>控制策略:是根据具体位置的压力水平&nbsp;&nbsp; 闭环控制 具体要跟做水设计的人员好好沟通,BA的控制策略具体要结合水设计意图的</p>
作者: 楼控民工    时间: 2010-11-12 10:46
顶起来,好东东
作者: wangyigang2    时间: 2010-11-14 07:55
<img src="http://www.altec.cc/DownloadFile/CPC808_Wiring.pdf"/>你看这个行吗
作者: guxiaomai    时间: 2010-11-14 23:37
1个DO(启停)+2*DI(状态、故障)+AI(频率反馈)+AO(频率调节)
作者: 厚积薄发    时间: 2010-11-15 08:50
<p>还是看不懂</p>
<p>、</p>
作者: doudouzhang    时间: 2010-11-15 15:36
<p>不会啊,来学习学习</p>
作者: jy00612718    时间: 2010-11-15 15:39
<p>要详细的话,就这样</p>
<p>DI:运行状态、故障报警、手/自动状态、变频器故障</p>
<p>DO:启停控制、变频启停</p>
<p>AI:变频反馈、水管压力</p>
<p>AO:变频控制</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: g41987840    时间: 2010-11-15 15:49
AI-模拟量输入接口,可用作仪表的检测输入,如温度、压力等,一般为1-10V或4-20mA的直流信号。
<div class="spctrl"></div>
<p>AO-模拟量输出接口,用于操作控制阀、执行器等,如电动阀、三通阀、风门执行器等,不需要外部电源,输出为0-10V的直流信号。 </p>
<p>DI-数字量输入接口,即触点、液位开关、限位开关的闭合与断开,一般用作检测设备状态、报警接点、脉冲计数等。 </p>
<div class="spctrl"></div>DO-数字量输出接口,用于控制风机,水泵等运行,亦可作为输出信号与动作增减量型执行机构。
作者: x67083694    时间: 2010-11-17 09:24
<p>各位高手,逻辑怎么写呢?</p>
作者: x67083694    时间: 2010-11-17 09:38
<p>谢谢&nbsp; 研究一下</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: x67083694    时间: 2010-11-17 09:39
<p>泵的变频控制软件逻辑怎么写啊?各位高手请指教</p>
作者: wssgywb    时间: 2010-11-17 11:49
dsfsdfsdfsdfsdfsdfsdf
作者: xgl810705    时间: 2010-11-26 13:05
<div class="quote"><b>以下是引用<i>x67083694</i>在2010-11-17 9:39:00的发言:</b><br/>
<p>泵的变频控制软件逻辑怎么写啊?各位高手请指教</p></div>
<p>需要PID控制,每个厂家固化的PID模块不一样(我是说看起来),但原理是一样的,都是通过采集的模拟信号来控制输出值的大小</p>
作者: chafujian    时间: 2010-11-30 16:57
频率控制根据水流最不利端的压力来控制频率,只要满足最不利端都有水流的频率即为控制水泵的最小频率
作者: scott2699114    时间: 2010-12-10 12:16
不太懂,学习学习!